Modbus помогите советом

Добавлено: 29.09.2016{, 11:44}
stapmoff
Извините что не по теме и что вмешиваюсь, но кто нибудь сможет помочь смастерить блок RS485 протакол LLS вот документация по интеграции чтоб работало устройство как мастер

Modbus помогите советом

Добавлено: 29.09.2016{, 21:07}
confiden
проверил я тоже на ИП-320. вроде  работает все  нормально. Единственно не разобрался в способе редактирования регистра мастера. и сохранения нового значения в ееprom

Modbus помогите советом

Добавлено: 08.02.2017{, 01:10}
holodaleksey
Cудари не сочтите за труд: а как на уно(модбас рту мастер) выставить битность/чет-нечет/и стоп биты?
никак не могу данфосс опросить! ///

38400/старт1/8дата/эвент/1стоп

Modbus помогите советом

Добавлено: 29.11.2017{, 19:04}
JonyBest
Доброго дня!
Купил термостат для теплого пола с rs485? не могу понять как получить значения температуры в OPC-сервере. Вкл/выкл прибор по регистру 0 получается.
дайте направление...


Modbus помогите советом

Добавлено: 01.12.2017{, 09:36}
Sancho
Значение температуры в ОРС сервере можно получить только используя скрипты.
В мастере всё просто.
Попросил тындекс перевести, подкорректировал чуть-чуть.

Modbus помогите советом

Добавлено: 01.12.2017{, 18:43}
JonyBest
Sancho
Спасибо! 
Пробую в Simple-Scada 2
температура на термометре = 22,5
aText.Text := FloatToStr((aText.AsInt shr 8), 1);
получаю значение =45.0
где ошибка?

Modbus помогите советом

Добавлено: 02.12.2017{, 08:38}
Sancho
JonyBest писал(а):где ошибка?
Нет ошибки, есть невнимательность.
Температура измерения комнаты (высокий байт), диапазон данных :0-199, относительная температура : 0-99.5,
......
Регулировка температуры дважды от фактической температуры, которая будет фактической регулировкой 0,5 градуса, это для передачи по Modbus связи, дважды увеличенные в целочисленном формате.
Чешем "репу", догадываемся. Ура, я понял.

Modbus помогите советом

Добавлено: 06.09.2018{, 13:07}
smol
test_modbus.flp
(126.38 КБ) 75 скачиваний
Прошу помощи. Странное поведение MODBUS или ощибка??
Схема простейшая MODBUS TCP 8 - coil регистров
0 coil прямиком на выход
1-7 coil на расширтель PCF8574
В результате? что происходит
устанавливаю 0 coil и 1coil в "1" - все ОК
устанавливаю 0 coil в "0" - 1 coil сбравсывается тоже в "0"
если 1 coil не трогаю то изменение состояния 0 coil не приводит к сбрасыванию 1coil и всех остальных
Файлик вложил версия 3.0.3

Modbus помогите советом

Добавлено: 06.09.2018{, 17:24}
Sancho
smol писал(а):
06.09.2018{, 13:07}
устанавливаю 0 coil и 1coil в "1" - все ОК
устанавливаю 0 coil в "0" - 1 coil сбравсывается тоже в "0"
если 1 coil не трогаю то изменение состояния 0 coil не приводит к сбрасыванию 1coil и всех остальных
Просьба перечитать и уточнить, что значит "если 1 coil не трогаю"....
И проверить мастера - может там собака зарыта?

Modbus помогите советом

Добавлено: 06.09.2018{, 21:15}
smol
Мастер различные программы эмуляторы мастера.
попробую еще раз обьяснить
есть Coil регистр 8 адресов 0 выведен на дискретный выход
1-7 на расширитель PCF8574
Вариант 1:
адрес 0 в 1
адрес 1 в 1
адрес 0 в 0 - адрес 1 самопроизвольно переходит в 0

Вариант 2:
адрес 0 в 1
адрес 2 по 7 в любой комбинации в 1
адрес 0 в 0
адреса 2 по 7 состояние не меняется

Modbus помогите советом

Добавлено: 07.09.2018{, 07:30}
Sancho
smol писал(а):
06.09.2018{, 21:15}
Мастер различные программы эмуляторы мастера.
попробую еще раз обьяснить .....
Сегодня повторю, отпишусь.