Баг в блоке задания скорости Modbus

Неправильное объявление типа данных

В данный форум Вы можете заносить найденные Вами ошибки.При добавления ошибки пожалуйста приложите файлик error.log который находится в папке с установленной программой
Ответить
Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

Баг в блоке задания скорости Modbus

#1

Сообщение RedSky » 03.07.2018{, 08:51}

Если с помощью блока "Установка скорости обмена Modbus" установить скорость более 28800 связь не работает. В массиве
int ModbusUartSpeedTable[] = {300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200};
значения для выбора скорости объявлены как int, изменение типа на long решает проблему.
Вложения
test.zip
(584.6 КБ) 67 скачиваний