Сообщение xmaxzzz » 24.04.2018{, 20:25}

С недавнего времени перестали добавляться регистры в компилируемый код, к примеру регистров 30 - в коде 28. Подробности на скриншоте.
Screenshot_8.png
Screenshot_9.png
Если я правильно понял код. Не могу доделать проект, не пойму где косяк. Спасибо.

Отправлено спустя 17 минут 33 секунды:
Отвечаю сам себе - если в проекте регистры (в качестве modbus-тегов) не задействованы на платах - они не попадают в код.

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Modbus - количество регистров

#2

Сообщение Ingwar » 24.04.2018{, 22:54}

А должно быть иначе?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Дмитруино Uno
Рядовой
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28.01.2018{, 21:21}
Репутация: 1
Откуда: Алтайский край
Имя: Дмитрий

Modbus - количество регистров

#3

Сообщение Дмитруино Uno » 26.04.2018{, 18:39}

избавься от флоатов, по возможности байты( темп дома) интеджеры ( на улице).