Зависание контроллера от помех коллекторного двигателя
Точно в радиопомехах дело. Отпоразвязка на симмистор нагревателя, на вентилятор полевик, напрямую с контроллера управляется.
Я напомню, что любая нагрузка работает нормально, кроме коллекторного двигателя. Если коллекторный двигатель запитать от батареек, а ШИМ вообще удалить вместе с выходом (программно), то проблема останется.
Если при неизменных точка подключения питания, то похоже причина в антеннах-проводах/проводниках... М. б. тогда экранировать не только плату, но и проводники.
Может быть, спасибо! У меня осциллограф самодельный до 200 кГц (все на что способна АЦП атмеги 328), им не удастся посмотреть. Как можно проверить, без осциллографа?
Я писал, уже что пробовал, результата нет. Схема, да штатного фена, который я убрал.ViktorPetrov писал(а): ↑12.03.2019{, 18:25}Микроконтроллер (желательно и измерительную часть )попробуй подключить от отдельного (внешнего) источника питания 5 вольтов .Похоже Ваша схеме из которой переделываете.СпойлерПоказать60981_termofen-1.JPG
Провода питания мотора, тоже экранировал. Резисторы не могу добавить (физические), поскольку корпус фена уже не вмещает в себя больше ни чего, и так у меня максимально плотный монтаж на печатной плате получился.
Очень дельное предложение уменьшить сопротивление резистора на перезагрузку (тоже думал об этом).
Повторяю вопрос
Еще раз повторюсь, садим мотор на питания от кроны, плату с контроллером на другую крону - проблема осталась. Отключаем крону от мотора - проблемы нет. Берем от общего источника питания на мотор и контроллер - проблема есть, меняем коллекторный штатный двигатель на без коллекторный или лампу - нет проблемы, все идеально.ViktorPetrov писал(а): ↑12.03.2019{, 19:27}Вот сюда фильтр по питанию можно добавить?Помеха же распространяется по питающим проводам ,источник Вы сами указали коллекторный двигатель.Примерно по такой схеме может попробоватьСпойлерПоказать1466420820_gj-8018lcd-prostoy-termofen-i-nebolshoe-sravnenie_17.jpgСпойлерПоказатьsh1.jpg
Корпус кварца не заземлен, не пробовал даже заземлять. Почему, потому что был не в курсе, что можно заземлять корпуса кварцев, это же с кислотой припаивать к нему провод. Кварц на 16 МГц, типоразмер на фото видно и на печатной плате, которые я прикрепил в теме.
Так у меня и сделано, посмотрите получше фото которые я прикрепил в теме. Только электролит, заменен керамикой, поскольку электролиты при управлении ШИМом уж больно любят распускаться или выворачиваться на изнанку в прямом смысле слова.kulibinsvv писал(а): ↑12.03.2019{, 20:08}В 2014 году пришлось заниматься вопросами электромагнитной совместимости (вопрос многогранный и местами сложный для понимания). Так двигатель от камазовского отопителя сеял вокруг такое количество помех, в том числе и в радиодиапазоне, что пришлось специально для него разрабатывать фильтр. Фильтр, в последствии, сертифицировала федеральная аккредитованная лаборатория. Уровень шумов соответствовал госту (номер сходу не вспомню).
Заземлил кварц, результат в положительную пользу. Уровень ШИМа довожу до 200 и перезагрузка, до этого было значение 150 и перезагрузка.
Электролиты нужны неполярные
а в импульсных блоках питания что?maxzeev писал(а): ↑12.03.2019{, 20:46}электролиты при управлении ШИМом уж больно любят распускаться
Поставил на 4.7 килоом - нулевой эффект.
В наличии у меня, только дешевые Китайские, других нет.