#3
Сообщение
rf80 » 15.02.2016{, 11:43}
Гистерезис компаратора выставлен 0,5гр и соответственно установка идет кратно 0,5
Логично и температуру показывать с десятыми.
Семисегментный индикатор работает или со строкой или с Интеджер с Флоат не работает.
Если я преобразую Флот в интеджер потеряю десятые. Можно в общем то умножить на 10 и перевести в Интеджер и точку выводить всегда на одном сегменте.
Но как бы не совсем правильно
Добавлено (15.02.2016, 11:43)
---------------------------------------------
Ваша схема наверное не то.
Речь идет о меню.
1 Вход в него активируется при удержании клавиши две секунды
1,1 Если изменения не произошли происходит сброс и индикация показаний с датчика
2 вход в меню установки заданной температуры
2,1 следующее кратковременное нажатие как я думаю запись в еепром
ну и возврат на индикацию температуры с датчика
думал через мультиплексор и уставки делать счетчиком но мультиплексор работает только с одним типом переменных разные он не может. Т.е это для того чтобы было понятно что я в меню регулировок
или одним типом пользоваться и просто моргать символами.