Amator писал(а):Попробуй так...
Мне кажется, что константе 10 в делителе нужно присвоить тип Float, а не Integer. В этом случае в преобразователе число-строка появится возможность выставить число знаков после запятой.
ingwar_85 писал(а):...младший регистр выводимого на дисплей числа постоянно "скачет" очень быстро меняет значение...
Для "устреднения" нужно поставить RC фильтр на аналоговом входе - измеряемое напряжение подавать через резистор, например, на 10КОм а вход зашунтировать конденсатором на 1...100мкФ.
Чем больше ёмкость конденсатора, тем меньше будут прыгать цифры, но увеличивается время установления значения.
Последний раз редактировалось
DWD 14.12.2015{, 14:06}, всего редактировалось 1 раз.