Добавлено (12.10.2017, 15:37)
---------------------------------------------
Цитата SanchoВ корне не согласен насчёт Rвх!!!
Входное сопротивление приёмника сигнала в идеале должно быть бесконечно большим, а выходное сопротивление источника сигнала - бесконечно малым.
И только при передаче ВЧ сигналов требуется согласование сопротивлений источника и приёмника с волновым сопротивлением линии...
Это по поводу 485-го интерфейса - для уменьшения переотражений в линии, нарушающих форму импульсов, низкое выходное сопротивление передатчика увеличивают, а высокое входное сопротивление приёмника уменьшают до сопротивления линии, которая имеет волновое сопротивление 120Ом.
Цитата SanchoКак Вы думаете, почему в промышленности, да и в других ответственных местах аналоговые сигналы передаются не 0-10В, а 4-20мА по токовой петле.
Что бы сопротивление линии не влияло на уровень передаваемого сигнала - обеспечить постоянный ток в линии любых длины и сопротивления легче и проще, чем постоянное напряжение.
Для обсуждаемого случая в линии действует дискретный сигнал: ноль, когда контакты реле замкнуты, и постоянное напряжение, превышающее пороговый уровень срабатывания, когда контакты разомкнуты.
Ни какого согласования не требуется. Выбрав малый ток в линии можно не беспокоиться ни о её погонном сопротивлении ни о длине. Потому что даже километры кабеля не внесут заметного сопротивления, влияющего на порог срабатывания схемы.
Остаются помехи.
При длине 20-30м, согласно заданию, пара обычного сетевого кабеля сечением 0,25мм2 не сможет поймать такое количество помех, что бы нарушить работу схемы.
Во первых, потому, что состояние линии - постоянно замкнутое. А в качестве антенны такая петля работает очень плохо из-за бифилярности - прямой и обратный провода линии по всей её длине лежат рядом, ловят одинаковые наводки и компенсируют их в нагрузке. Да и при низком сопротивлении линии по отношению к подтягивающему резистору, ни какой реальной помехи будет не достаточно для превышения порогового уровня срабатывания схемы. Напряжение будет практически нулевым.
А во вторых, блокировочный конденсатор, установленный на входе схемы полностью задавит и линейные (50Гц) и импульсные (сварка) наводки промышленной частоты и радио сигналы.
К тому же, предложенная Вами схема ничем не отличается от предложенной мною.
Единственная разница в максимальной величине тока замкнутой линии: у Вас 0,6мА, а у меня 0,05мА.
Добавлено (12.10.2017, 15:43)
---------------------------------------------
Sancho писал(а):P.S. Паяльник в руках с 1983 года
С 70-го...