замер тока АС: тороид или холла?

Использование прочих датчиков и энкодеров и пользовательских блоков к ним
Ответить
holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

замер тока АС: тороид или холла?

#1

Сообщение holodaleksey » 18.05.2019{, 22:47}

Всех приветствую!
Озадачился вот выбором датчика тока в квартирный щиток, не могу понять что лучше: холла или тороид (типа талема) через внешний АЦП? Холла прописать проще, но магнитных полей боится, врать начинает. А тороид в данном применении для меня пока неведом.
Есть у кого практика, что лучше применить?
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

Аватара пользователя
ViktorPetrov
Лейтенант
Сообщения: 676
Зарегистрирован: 09.04.2018{, 23:56}
Репутация: 47
Имя: Виктор

замер тока АС: тороид или холла?

#2

Сообщение ViktorPetrov » 19.05.2019{, 00:02}

Обычно токовые трансформаторы применяют.До 20 Ампер на датчике холла :
СпойлерПоказать
АН3503 (можно SS49E).jpg
АН3503 (можно SS49E) ,на резисторах на фото отдельно еще делитель напряжение

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

замер тока АС: тороид или холла?

#3

Сообщение holodaleksey » 19.05.2019{, 00:35}

Казнитьнельзяпомиловать? Виктор, ничего не понял. Не, буквы русские, слова тоже. А смысл написанного не понял.
Про тороиды я про такие:
https://www.chipdip.ru/product/ac-1005
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

Аватара пользователя
AVGN
Капитан
Сообщения: 727
Зарегистрирован: 03.02.2017{, 12:23}
Репутация: 56

замер тока АС: тороид или холла?

#4

Сообщение AVGN » 19.05.2019{, 03:42}

holodaleksey, вот
Датчик тока SCT-013-030_LCD_FLP2.2.1.flp
(244.95 КБ) 125 скачиваний
Если вы не можете объяснить это просто – значит, вы сами не понимаете этого до конца.
☆Альберт Эйнштейн

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

замер тока АС: тороид или холла?

#5

Сообщение holodaleksey » 19.05.2019{, 11:12}

AVGN, то есть лучше все таки тор?
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )


Аватара пользователя
UB6AFB
Рядовой
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 01.05.2016{, 20:49}
Репутация: 0

замер тока АС: тороид или холла?

#7

Сообщение UB6AFB » 19.07.2019{, 22:08}

Данный блок отлично работает с ардуино, но есть проблема при работе с ESP8866.
Проблема в том, что в ESP8266 только один аналоговый вход и когда компилируешь, то в коде необходимо добавить букву "А" в строчку:
emon1.current(А0, 30); // 0 - аналоговый вход контроллера, 30 -калибровочный коэффициент.
Но когда добавляешь "А", то ESP8866 перестает работать как точка доступа или как клиент. Убираешь букву, не работает измеритель тока, но работает точка доступа (или клиент).

Ответить