Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

Использование прочих датчиков и энкодеров и пользовательских блоков к ним
Ответить
SVS55
Сержант
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.12.2016{, 13:56}
Репутация: 1
Откуда: Омская область г.Тара
Имя: Виталий

Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

#1

Сообщение SVS55 » 29.09.2017{, 09:48}

Есть Датчик тока LF 306-S как снять с него показания? Электрические параметрыI
PN Номинальный входной ток, эфф.знач. 300 A
I
P
Диапазон преобразования, эфф.знач. 0 .. ± 500 A
R M Величина нагрузочного резистора при RM min RMmax
питание ± 12 B при ± 300 A max
0 37 Ом
при ± 500 A max
0 8 Ом
питание ± 15 B при ± 300 A max
10 56 Ом
при ± 500 A max
10 20 Ом
I
SN Номинальный аналоговый выходной ток 150 мА
K N Коэффициент преобразования 1 : 2000
VC Напряжение питания (± 5 ± 12 .. 15 В
I
C
Ток потребления 20(при±15B) + I
S
мА
Последний раз редактировалось SVS55 29.09.2017{, 10:02}, всего редактировалось 1 раз.
Новичок

SVS55
Сержант
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.12.2016{, 13:56}
Репутация: 1
Откуда: Омская область г.Тара
Имя: Виталий

Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

#2

Сообщение SVS55 » 29.09.2017{, 10:03}

Выдает ошибку при компиляции
Вложения
6830628.flp
(404.95 КБ) 86 скачиваний
Новичок

Аватара пользователя
Dev1
Майор
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 12.07.2016{, 18:04}
Репутация: 59
Откуда: Гондурас

Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

#3

Сообщение Dev1 » 29.09.2017{, 10:38}

Цитата SVS55 () Выдает ошибку при компиляции
А вас не смущает что на аналоговом входе подтягивающий резистор и защита от дребезга? Изображение Удалите его и создайте новый. И не переделывайте из цифрового в аналоговый Изображение 
Вложения
0129821.jpg
Win10-64 FLProg v7.5.2 Portable :fie:

SVS55
Сержант
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.12.2016{, 13:56}
Репутация: 1
Откуда: Омская область г.Тара
Имя: Виталий

Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

#4

Сообщение SVS55 » 01.10.2017{, 07:56}

Dev1, А я и не заметил что включен подтягивающий
Новичок

SVS55
Сержант
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 11.12.2016{, 13:56}
Репутация: 1
Откуда: Омская область г.Тара
Имя: Виталий

Замер постоянного тока датчиком тока LF 306-S

#5

Сообщение SVS55 » 03.10.2017{, 21:05}

Dev1, Добрый вечер! Я наверно не правильно сделал чувствительность тока никакая.
Вложения
2255500.flp
(503.63 КБ) 76 скачиваний
Новичок

Ответить

Вернуться в «Прочие датчики и энкодеры»