Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 20:21}
mrMod
Господа, вопрос простой, но что то не могу найти решения. Два датчика уровня воды в емкости верхний и нижний, не могу сообразить как реализовать последовательность при которой клапан открывается при осушении нижнего датчика и отключается при достижении уровня воды верхнего датчика. То есть что бы цикл начинался при пустой емкости и заканчивался при заполнении. Датчики аналоговые, сейчас все реализовано так что при осушении верхнего датчика задержка 10 сек и открывается клапан на набор воды, но глубинному насосу приходится тяжело.

Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 20:55}
Boroda
Ну наверное как-то так:


Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 21:09}
krom23
Можно поподробней насчёт датчиков.
Оп, не успел .

Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 21:11}
mrMod
krom23, Обычные электроды из нержавейки три штуки, на один подается 5В, два снимают показания.

Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 21:19}
Boroda
mrMod, Овен еще и за уровнем в скважине смотрит. Можно и такую логику приделать.

Датчики уровня

Добавлено: 23.06.2016{, 21:27}
mrMod
Boroda, Спасибо за помощь, завтра опробую в деле 

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 00:46}
Олег
Честно говоря не понял зачем нужны таймеры, по ТЗ должно работать и так:

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 11:35}
Boroda
Олег, с учетом применения таких входных каскадов для датчиков и наверняка длинных проводов, таймеры от помех необходимы. Нормальный входной каскад для кондуктометрического датчика представляет из себя фильтр и компаратор с гистерезисом, а тут к сожалению этого нет. Я надеюсь подтяжка входов резисторами к нулю питания есть хотябы? Я бы еще защитные диоды P6KE6.8CA поставил: гроза придет - входа точно повыгорают.
В дорогих импортных блоках кондуктометрических датчиков на главный электрод подается несколько сотен Герц переменки 24 вольта, а на входах стоят полосовые фильтры, чтоб уйти от помех сети 50Гц. Посмотрите как тот же Овен блок согласования сделал.

П.С. если что-то делаешь, то делать надо сразу нормально, чтоб потом не переделывать 5 раз.

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 14:25}
Олег
Вы правы, на датчики внимания не обратил.

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 15:20}
slavas
Поплавковые герконовые датчики использовать и проблем не будет наверное. Если конструкция позволяет.

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 15:36}
Boroda
Найти стеклянную колбу, поплавок, магнит, закрепить и загерметизировать герконы, провода... Уж лучше тогда клапан от бачка унитаза, надежнее будет (он кстати как регулятор с аналоговым выходом работает: чем ниже уровень воды, тем быстрее наливает)! Или датчик давления вкрутить вниз бочки, 10 метров водяного столба = 1 бару.

Добавлено (24.06.2016, 15:36)
---------------------------------------------
Кондуктометрические - самое простое, их даже на сыпучие смеси ставят. Усилитель на LM358 и компаратор из 555 таймера (там гистерезис есть 1/3, 2/3 от питания), защиту входа и кондер на вход 4,7uF в качестве фильтра, питается все от 5ти вольт, а дальше в контроллер... Хотя может и 358 не понадобится, у таймера очень высокоомные входы (спокойно видит резистор на 4,7МОм).

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 16:23}
Boroda
Хотя можно и без контроллера. Основной минус - оно не прошивается :D


Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 16:58}
mrMod
Boroda,  Датчики конечно же подтянуты резисторами на 10кОм, у меня в системе контроллер необходим, он следит за утечкой воды и предохраняет насосы от сухого хода, таймеры на датчики тоже ставил на 3 сек, они выступают защитой от дребезга.

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 23:13}
Skull
Нержавеечные электроды на постоянном токе тоже растворяются. Медленнее гораздо, но все равно растворяются. 
Где-то в тырнетах гуляла схема на 555 таймерах и переменном токе

Датчики уровня

Добавлено: 24.06.2016{, 23:23}
Noname
Собирал подобное на релюшке и двух концевиках + поплавок на тросике. Работает ежедневно уже лет 5.