Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 12.09.2015{, 23:42}
Max
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину, борьба с помехами и защита входов МК (Автор - Юрий Соловьев):
Сеть 1-Wire в "полевых условиях"
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 13.09.2015{, 07:07}
rw6cm
Мах, спасибо за ссылку на статейку, полезная, Только название подкорректируй, не I2C а 1-Wire
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 13.09.2015{, 11:08}
Max
rw6cm писал(а):Только название подкорректируй, не I2C а 1-Wire
Да, ошибся читая в это время статью про I2C.... Поправил.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 14.09.2015{, 23:12}
Grafsaxar
Была проблема при подключении 3 мя проводами.
Накрылся один датчик и коротнул + на -
Сгорел блок питания .
При подключении 2 мя проводами , уменя больше чем один датчик на 1 шине не работают.
Может вход поменять?
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 15.09.2015{, 01:10}
rw6cm
Grafsaxar писал(а):Была проблема при подключении 3 мя проводами.
Накрылся один датчик и коротнул + на -
Сгорел блок питания .
А поставить с БП последовательно в линию сопротивление 100 Ом, и развязать емкостью 1 Мкф ума не хватило
, была бы и зашита от любых КЗ, и развязка по питанию.
Grafsaxar писал(а):При подключении 2 мя проводами , уменя больше чем один датчик на 1 шине не работают.
быстрей всего не правильно подключаешь.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 15.09.2015{, 07:15}
Max
Grafsaxar писал(а):Была проблема при подключении 3 мя проводами.
С этим подключением, как раз и не должно никаких проблем возникнуть. Лучше трехпроводное подключение - надежней. Питание на датчики надо отдельно подавать и при том стабилизированное (минусы должны быть, соответственно, соединены друг с другом - МК и пит. датчиков!) . Там еще надо подбирать (если линия длинная) резистор развязывающий. У меня сейчас 7 датчиков работает на линиях каждая от 5 м до 15 м.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 15.09.2015{, 21:04}
TVG
Здравствуйте подскажите как заставить протеус распознавать датчик в flprog создан проэкт и зашит в ардрино мега 2560 и на дисплей выводится показания но не как не могу заставить протеус выводить данные с датчика.
В настройкай датчика указан в ручном режиме номер(10 54 93 89 2 8 0 83)
Пытался этот номер вставить в протеус в графу ROM SERIAL NUMBER толку не дало что я делаю не так?
Я только начиная осваивать эти мк надеюсь на вашу помощь
На собранном макете работает а вот в протеусе нет
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 15.09.2015{, 21:34}
Max
TVG писал(а):Здравствуйте подскажите как заставить протеус распознавать датчик в flprog создан проэкт и зашит в ардрино мега 2560 и на дисплей выводится показания но не как не могу заставить протеус выводить данные с датчика.В настройкай датчика указан в ручном режиме номер(10 54 93 89 2 8 0 83)
Пытался этот номер вставить в протеус в графу ROM SERIAL NUMBER толку не дало что я делаю не так?
Я только начиная осваивать эти мк надеюсь на вашу помощь
На собранном макете работает а вот в протеусе нет
Вам сюда, где Alex54, вероятно, сможет Вам помочь:
FLProg и Proteus
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 08.11.2015{, 23:40}
Grafsaxar
rw6cm писал(а):А поставить с БП последовательно в линию сопротивление 100 Ом, и развязать емкостью 1 Мкф ума не хватило , была бы и зашита от любых КЗ, и развязка по питанию.
А как это?? Схему нарисуй .
развязать емкостью 1 Мкф----Последовательно???
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 09.11.2015{, 09:56}
rw6cm
Grafsaxar писал(а):А как это?? Схему нарисуй .
Grafsaxar писал(а):развязать емкостью 1 Мкф----Последовательно???
Возможно слово не удачное использовал.
Имелось ввиду, что бы на стороне потребителя стояла своя не большая ёмкость, гасящая броски БП, и наводки в линии, т.е. своего рода развязка по питанию.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 06.01.2016{, 22:27}
Grafsaxar
rw6cm:
Spasibo
Добавлено (06.01.2016, 22:27)
---------------------------------------------
Привет rw6cm,
Имею 2 шины 1-Wire
Одну подключил как ты предложил. Другую как Маx ссылку давал.
Проблема осталась. Датчики накрываются на обеих шинах.
начинают нагреватся и растёт температура измерения до 125 градусов. Потом ошибка.
Блок питания тоже менял. Датчики покупал у разных продавцов.
Мистика какая-то. Работают пару недель и здыхают.
попробую от 3.3 волт.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 08.01.2016{, 11:23}
rw6cm
Grafsaxar писал(а):Одну подключил как ты предложил. Другую как Маx ссылку давал.Проблема осталась. Датчики накрываются на обеих шинах.
Подсказка была как БП не палить ))
А что датчики греются - это нонсенс! они потребляют микро токи, с чего бы им греться?
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 08.01.2016{, 17:27}
Max
Grafsaxar писал(а):Одну подключил как ты предложил. Другую как Маx ссылку давал.Проблема осталась. Датчики накрываются на обеих шинах.
начинают нагреватся и растёт температура измерения до 125 градусов. Потом ошибка.
Блок питания тоже менял. Датчики покупал у разных продавцов.
Мистика какая-то. Работают пару недель и здыхают.
попробую от 3.3 волт.
Блин... Подключал уже кучу датчиков по этим схемам и все работает, как часы.. Например сейчас одновременно 35 датчиков и еще между блоками MODBUS и все работает, можно сказать, в промышленных условиях... Не понятно, что же у Вас происходит....
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 08.01.2016{, 22:14}
Grafsaxar
Вчера сидел до полной ночи, менял датчики.В данное время имею 3 шины.
если обьеденяю в одну датчики часто ошибки отсылают.
Вот и пришлось сортировать.
Короче они у меня при странном подключении начали работать.
Сначало пробовал на + через ресистор 500 Ом работает, потом пробую ресистор 1 Ком тоже работает.
Ну думаю надо 10 Ком попробовать, поставил= тоже работает.
В конце отсоединил +5в и чудо, тоже работают.
Хотя в проге не ставил паразитное питание. Вот посмотрим сколько поработают.
При разработки платы предусмотрел 5 1-Wire входов. так что резерв есть.
И датчик стоит на кухне и меряет температуру подогрева пола. Никак не хочет нормально работать.
Длина кабеля около 12 метров. спаял платку с диодами и катушками по ссылке Маха.
Ошибок стало меньше но всё равно есть.
Есть у кого предложение?
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 14.01.2016{, 15:37}
Grafsaxar
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 14.01.2016{, 16:37}
Grafsaxar
Цитата rw6cm ()200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');">Подсказка была как БП не палить ))А что датчики греются - это нонсенс! они потребляют микро токи, с чего бы им греться?
Может сосед радиолюбитель, с ПА на "украинских ГУ29", наводкой, вас там греет?
))В сети есть пару статей о нагреве датчиков.
Насчет соседа исключено. Один живу
))
После эксперементов с сопротивлением на +5 вольт
Подключил через резистор 1 Ком.
Пока всё работает кроме одного датчика. Он идин в шине. Длина кабеля около 12 Метров.
Иногда неточные данные приходят.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 24.01.2016{, 00:53}
Олег
Мужики вопрос такой, насколько я понял у каждого датчика уникальный адрес, есть-ли возможность заменять датчик без определения адреса если для каждого датчика сделать свою шину?
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 24.01.2016{, 02:17}
Сергей
Олег, не, нельзя. Но есть блок сканирование шины и можно это применить в программе. Потом без перепрограммирования менять датчики.
Я так уже делал все работает.
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 24.01.2016{, 04:23}
rw6cm
Grafsaxar писал(а):Он идин в шине. Длина кабеля около 12 Метров. Иногда неточные данные приходят.
А в пределах метра если сделать, ошибок нет?
Рекомендации по подключению датчиков DS18B20 на 1Wire шину.
Добавлено: 24.01.2016{, 06:36}
support
Я скоро выложу проектик (Уже законченное и реализованное устройства) где как раз четыре датчика , каждый на своей линии. Адреса автоматически определяются при старте программы. Здесь пока выложу проект , а попозже оформлю статьей с фотографиями