Страница 2 из 2

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 02:12}
Skull
Сергей писал(а):Я свои проверял в кипящей воде. Температура кипения всегда 100 град. По моему самый лучший эталон, если атмосферное давление 1 бар.
Дистиллировка ? Если нет- забей на измерения. Температура кипения зависит еще и от кол-ва растворенных солей.
Я пробовал, температура кипения немного разная на уровне земли и на 9м этаже ))

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 08:27}
rw6cm
Олег писал(а):А кто-нибудь проверял точность
С одной партии (10шт) два попались один в один до десятых. А так разброс между собой в пределах до 1С. Тесть свою точность +-0,5 выдерживают.
На некоторых дрейфуют десятые, другие стоят четко. Относительную точность проверял просто.
Изолировал выводы, и на 3мин под мышку, если не болен то 36,6С :)
На 100С проверять смысла не вижу т.к. изготовитель гарантирует точность до +85С.

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 11:51}
DWD
Проверять в кипящей воде - не критерий. Основные причины уже озвучили - давление и наличие солей.

К температуре тела тоже не стоит привязываться. Например, у меня она всегда была пониженная (если не больной) - 36...36,5 сколько бы не держал. Еще и постоянно меняется. Не бывает она стабильной.

Так что эти датчики хороши только тем, что температуру выдают конкретным значением, а не сырыми данными для обработки. И в заявленную для них точность я уже не очень верю...
Но больше всего меня смущают плавающие показания.

Самыми точными датчиками, с которыми работал и погрешность которых можно было проверить относительно легко, это медь.
Любой моток медного провода, сопротивление которого можно измерить доступными способами (омметр или косвенно, через напряжение/ток, линейку и микрометр и формуле).

Калибровка - по формулам, так как ТКС меди и его линенйность давно известны с высокой точностью. Тут главное - не испортить исходную линейность датчика усилителем на ОУ, что впрочем, тоже не сложно.

Конечно, получится сложнее и настройка требуется, но точность и стабильность показаний не в пример выше.

Ну а изготовление - проще небывает - скомкать в шарик или блин несколько метров (или десятков) тонкого медного обмоточного провода, припаяв к его концам 4 куска монтажного или к разъёму на 4 контакта... Изображение

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 17:17}
holodaleksey
из опыта - меньше всего нареканий (на промхолоде и хваке) - с Pt1000. есть соображения, как его к ардуино можно прицепить?

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 19:54}
DWD
Платиновый? Можно. Подключать точно так же, как и медный - по 4-х проводной схеме с усилителем на прецизионном ОУ.
Так как на него тоже есть все данные, то калибровать и его можно по формулам.

Его недостаток по сравнению с медным - большая стоимость.

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 22:34}
holodaleksey
Есть и достоинства. Два. Максимальная точность из доступных. И датчики эти раньше были для меня халявными. Штук 20 точно еще осталось. Изображение

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 27.02.2016{, 23:19}
vlad
а как они относительно надежности? хочу его в стяжку замуровать. стоит ли?

Цвета проводов в DS18B20

Добавлено: 28.02.2016{, 05:44}
Skull
Замуруйте 2.