Страница 1 из 1

Термопары типа L и J

Добавлено: 25.06.2019{, 23:52}
vist1973
Добрый день!
Есть ли блоки для работы с данными типами термопар.
Или как можно сними работать в программе.
Применение термопар типа К затруднительно так как все оборудование сделано на термопарах L и J и они имеют разные виды корпусов.
поиском ничего не нашёл.

Термопары типа L и J

Добавлено: 26.06.2019{, 07:16}
RedSky
Для отличных от К китайцы модули не сделали. Искать аналоги max6675, искать библиотеки, писать блок.
Люди используют hx711, там уровни сигнала похожие, нужно только ещё датчик температуры для компенсации добавить.

Термопары типа L и J

Добавлено: 26.06.2019{, 20:43}
benic
Вопрос не коректный. Действительно самая распространеная хромель-капель или хромель-алюмель и более дорогие платино родий.
Вы наверно путаете с терморезисторами. Под хромель-алюмель существует урок
http://mypractic.ru/urok-27-termopary-v ... ratur.html
Используется ОУ.
http://arduinoprom.ru/shemotehnika/21

Термопары типа L и J

Добавлено: 26.06.2019{, 21:07}
krom23
Используйте поддерживаемые программой АЦП ADS1015, 1115. Почему то о них всегда забывают когда речь заходит о термопарах.
Вот обзор у Грачика, где он объясняет как настроить блок: тыц

Термопары типа L и J

Добавлено: 26.06.2019{, 22:50}
vist1973
Спасибо будем пробовать.
Я думал про АЦП или усилитель на оу и вольтметр с масштабированием.

Термопары типа L и J

Добавлено: 26.06.2019{, 23:20}
bsn
vist1973 писал(а):
25.06.2019{, 23:52}
Есть ли блоки для работы с данными типами термопар.
Или как можно сними работать в программе.
Ещё раз уточню, добавлю к сообщениям выше - сигнал от указанных термопар настолько мал, что штатное ардуиновское АЦП не в состоянии его обработать. Поэтому данные термопары, в комплекте только с arduino - работать не смогут.
Добиться работоспособности можно только включив между термопарой и ардуино специальный прецизионный усилитель, или специализированное АЦП с намного большей разрядносттью чем у ардуино. Ссылки на эти варианты и предоставили выше уважаемые коллеги.

PS.
Пока писал, Вы уже сами всё расставили по полочкам:
vist1973 писал(а):
26.06.2019{, 22:50}
Я думал про АЦП или усилитель на оу и вольтметр с масштабированием.

Термопары типа L и J

Добавлено: 27.06.2019{, 00:47}
vist1973
модули АЦП есть в наличии так что буду пробовать .