Страница 1 из 1

Датчик температуры LM35

Добавлено: 16.08.2017{, 21:44}
Vitaliy69
Привет всем
нужен блок к датчику LM35 для опытов
готовое не нашёл....
cпасибо

Датчик температуры LM35

Добавлено: 16.08.2017{, 23:33}
pan
а вы даташит на него смотрели? или первое что сделали попросили блок
там на выходе просто напряжение. подключаете к аналоговому пину и измеряете. используя блок масштабирования или путем математических вычислений, получаете градусы .как вам удобнее.

Датчик температуры LM35

Добавлено: 17.08.2017{, 09:52}
Vitaliy69
Все получилось ... не получалось с константами разобраться
Спасибо

Датчик температуры LM35

Добавлено: 17.08.2017{, 10:14}
pan
1500 милливольт максимальный выход при 150 градусов. при 5 вольтах значение цап 1023.  высчитываем значение цап при 1.5 вольта и вычисляем.
точность будет гдето 0.5 градуса. если достаточно можно оставить. если нужно более точно измерять , то меняем опорное напряжение и относительно него высчитываем. можно получить точность до 0.1 градуса

Датчик температуры LM35

Добавлено: 18.08.2017{, 12:51}
Vitaliy69
pan писал(а):pan
Спасибо за разъяснения

Добавлено (18.08.2017, 12:51)
---------------------------------------------
Vitaliy69
Ещё образовался вопрос о  необходимости частоты  опроса  аналоговые датчика
как лучше это сделать?

Датчик температуры LM35

Добавлено: 18.08.2017{, 12:54}
pan
смотря как вам нужно)

Добавлено (18.08.2017, 12:54)
---------------------------------------------
вы про опрашивание аналогового пина или про частоту изменения переменной

Датчик температуры LM35

Добавлено: 18.08.2017{, 13:15}
Vitaliy69
Про опрашивание аналогового пина 

Датчик температуры LM35

Добавлено: 18.08.2017{, 13:47}
pan
и что у вас не так с его опросом? это не занимает много времени у программы. он же не по шине опрашивается. ну а если уж хотите реже его опрашивать поместите опрос этого датчика на отдельную плату и в свойствах выполнение по условию настройте.