Страница 1 из 1

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 13.06.2017{, 11:45}
StarKO
Ректификационная колона с кубом стоит на индукционной плите. Показания от двух датчиков DS18B20 начинают обнуляться и прыгать до 85 градусов, хотя реальная температура 76,5 градуса. Могут ли из за индукционки быть такие скачки, может помехи дает плита? Если регулятор температуры подключаю отдельно от плиты то блок работает нормально, показания от датчиков не прыгают. Что делать и как избежать этой проблемы?

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 13.06.2017{, 11:48}
pan
StarKO писал(а):Могут ли из за индукционки быть такие скачки
 еще как могут

Добавлено (13.06.2017, 11:48)
---------------------------------------------
ну если отдельно нормально работает, то пусть и будет отдельно.  либо развязывайте их по  питанию фильтрами

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 14.06.2017{, 00:07}
Anydy
Индукция = передача датчику (микросхеме) офигенных магнитных полей.
У вас датчик это микроконтроллер в маленьком корпусе.....что вы хотите от него ..засунув в "микроволновку"...

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 14.06.2017{, 18:12}
StarKO
Микроконтроллер вынесен от датчиков на два метра, а датчики стоят на ректификационной колонне.Но я кажется нашел решение, попробовал заземлить колонну и помехи перестали. Правда времени для тестирования было мало.

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 07.09.2017{, 10:36}
geha69
Добрый день!у меня тен в кубе но при включении блока управления датчики показывают 85 гр.гдето 1 сек а потом все нормализуется.

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 07.09.2017{, 12:28}
kiyota
Да это везде так . В это время происходит инициализация датчика .

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 08.09.2017{, 12:42}
slavas
Ну так нагрейте немного и отключите плиту, если показания нормализуются тогда ясно кто виноват, если нет ищите проблему в подключении датчика как то провода, подтяжка к питанию сигнальной линии или вообще питание кривое.

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 08.09.2017{, 16:43}
whitevip
попробуйте экранировать провод датчика, может поможет.

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 11.09.2017{, 05:04}
kiyota
Да нет там нужно просто задержку поставить на одну секунду .

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 11.09.2017{, 16:40}
grin-mpx
geha69 писал(а):Добрый день!у меня тен в кубе но при включении блока управления датчики показывают 85 гр.гдето 1 сек а потом все нормализуется.
Попробуйте подтяжку по питанию на датчик уменьшить до 1 кОм, а может и до 500 Ом. Я  так частично убрал проблему сбоя.

Помехи на датчик температуры.

Добавлено: 12.09.2017{, 22:29}
Skull
C колонной тяжко
Я на такой колонне 1К ставил, делал фильтр заранее ложных значений и уравнивал потенциалы всего, содержащего металл. Тогда заработало.

Но у меня там непрерывка, а следовательно,  фазовая стабилизация мощности. Помех очень много.