#10
Сообщение
Boroda » 09.02.2017{, 20:16}
Nikan, собирал усилитель на LM358 для Pt100. работает стабильно, но разрядности у АЦП контроллера не хватает для дискрета в 0,1 градуса. И приходится компенсацию вводить, т.к. Pt100 не особо-то и линеен, как говорят. У него горб на 25 градусах, а к +100С и -30С показания уплывают вниз на 1,5 градуса. Тоже скреплял DS и PT - точно показывал с компенсацией (конечно в пределах разрядности АЦП).
Добавлено (09.02.2017, 20:14)
---------------------------------------------
Тот вариант, что Вы дали, честно говоря - не очень. Сопротивление датчика 100 Ом, при проводе длиной в 10 метров уже будет вноситься паразитное сопротивление. Плюс к этому необходимо очень стабильное питание - уход питания на 1% даст уход температуры на 1 градус. Тут мост Уинстона нужен и дифф усилитель.
Добавлено (09.02.2017, 20:16)
---------------------------------------------
У первых приборов Овена на датчике стоял термокомпенсированный преобразователь напряжение-частота. Сейчас - АЦП 22 разряда.
Последний раз редактировалось
Boroda 09.02.2017{, 20:19}, всего редактировалось 1 раз.