Страница 1 из 1

ds18b20 vs Modbus

Добавлено: 28.04.2016{, 12:35}
Xops
Не нашел ответ на форуме. Вопрос- как передать значение температуры с ds18b20 по Modbus? Состояние цифровых входов и аналоговых передается, блок с ДС18 не соединяется не с чем (

Добавлено (28.04.2016, 12:25)
---------------------------------------------
Нашел. Нужно поставить блок конвертации Float в integer.

Добавлено (28.04.2016, 12:35)
---------------------------------------------
Новый вопрос появился. Как сделать что бы показывались сотые?

ds18b20 vs Modbus

Добавлено: 28.04.2016{, 19:33}
Evgesha
попробуйте сначала умножить на сто, и преобразовать в инт, а после приема разделить на 100.

ds18b20 vs Modbus

Добавлено: 29.04.2016{, 05:19}
Skull
1906972.jpg
Создайте тэг Float и пишите прямо в него, если OPC либо показометр не может сам преобразовывать числа, то как написал Evgesha.