Вылетает. Отпишитесь, кто загружал проект, это только у меня? Я в Portable пытался открыть.nick73 писал(а):Версия 2.1.1
Весит много не блок а слишком большое количество переменных в нем.nick73 писал(а):Собрал блок гигрометра но весит слишком много
Интересно вы считаете, берете таблицу упругости водяного пара в гектопаскалях, а давление в мм. рт. ст.nick73 писал(а):Собрал блок гигрометра
Вы поставили значение постоянной 8.0e-4 а нужно чтобы была не постоянная как в формуле 1000 гПа а именно это значение бралось с датчика давления т.к мм.рт.ст не всегда постоянен. Если ставить постоянную в формулу тогда и датчик давления не нужен был бы. Именно ради точного измерения относительной влажности и применен датчик давления. У меня в скетче есть перед входом в блок гигрометра блок математики который и переводит данные с датчика давления в гПа для подстановки в формулу значений. Не трудно Вам будет изменить ?rw6cm писал(а):Интересно вы считаете, берете таблицу упругости водяного пара в гектопаскалях, а давление в мм. рт. ст.
вы не правы это коэффициент зависящий от конструкции психрометра, а точнее от скорости циркуляции воздуха возле датчиков.nick73 писал(а):Вы поставили значение постоянной 8.0e-4 а нужно чтобы была не постоянная как в формуле 1000 гПа
ВМЕ 280 датчик использовал как блок пользователя с форума. на выходе уже выдает сам блок в мм.рт.ст вот поэтому приходиться умножатьrw6cm писал(а):вме280 не смотрел но обычно датчики давления дают в Па.
Да.nick73 писал(а):блоке переводите заначения в гПа?
Вы использовали давление 1000 гПа как в формуле, а у меня чуток модернизированнее получилось. Давление я беру с датчика давления. и вместо 1000 гПа подставляются данные с датчика. Получается более точное измерение т.к давление мм.рт.ст у нас всегда разное. И все же спасибо.Rovki писал(а):Делал как то психрометр ,определяющий влажность по 2 термометрам сухой и мокрый
Там есть учет высоты местности над уровнем моря ...nick73 писал(а):Получается более точное измерение т.к давление мм.рт.ст у нас всегда разное