Страница 1 из 1
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 02.12.2016{, 16:27}
komar73
Помогите решить проблему с генераторном. Я написал маленький проект для Mega2560 и панельки Nextion. После нажатия на кнопки на панели ардуинка отправляет импульсы заданной частоты и количества на pin7. Это необходимо для управления шаговым двигателем. Проблема в том что частота не подымается выше 10 Герц. В чистом проекте сам генератор выдавал больше 1000 Гц. Подскажите как выйти с этой ситуации.
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 02.12.2016{, 23:06}
Гость
А зачем в генераторе Float , поставьте integer.
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 05.12.2016{, 12:33}
komar73
Поменял. Максимальная частота 10 Hz
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 05.12.2016{, 12:54}
Гость
В соседней теме посоветовал отключать LCD в момент вращения двигателя.
Это поможет и Вам.
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 05.12.2016{, 14:18}
komar73
Большое спасибо, Вы совершенно правы, без блока опроса нажатия кнопки HMI Панели, все отлично работает. Теперь другая проблема, как отключать и включать этот блок.
Генератор не выдает небходимую частоту
Добавлено: 15.12.2016{, 19:45}
DerAlex
Генеротор и дисплей
Посмотрите эту тему.Там вопрос практически решен.