Оптимизация работы с системными регистрами

HMI_панель на Андроиде - KaScada
Ответить
costy1957
Сержант
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 05.08.2018{, 08:37}
Репутация: 44
Имя: Константин

Оптимизация работы с системными регистрами

#1

Сообщение costy1957 » 17.03.2019{, 02:50}

Оптимизация работы с системными регистрами.
-Во вложенных примерах показано,как правильно расположить регистры и битовые данные в области системных регистров, чтобы применить минимальное количество шлюзов.
-Для ускорения процессов обмена битовые данные передаем через Holding Registrs.
-Показана скорость обмена данными между Каскадами через облачный сервис и локальным устройством в двух вариантах.
-Прием, передача, формирование и отображение Float переменных, использование динамического текста с управлением битом, обработка Int переменных при помощи Move, Sel и Mx.
Вложения
таблица вариант Б.zip
(71.85 КБ) 120 скачиваний
таблица вариант А.zip
(227.69 КБ) 111 скачиваний
описание работы с системными регистрами часть2.rar
(2.37 МБ) 109 скачиваний
описание работы с системными регистрами часть1.rar
(2.97 МБ) 118 скачиваний

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4873
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

Оптимизация работы с системными регистрами

#2

Сообщение Rovki » 17.03.2019{, 09:57}

costy1957 писал(а):
17.03.2019{, 02:50}
Оптимизация работы с системными регистрами.
-Во вложенных примерах показано,как правильно расположить регистры и битовые данные в области системных регистров, чтобы применить минимальное количество шлюзов.
-Для ускорения процессов обмена битовые данные передаем через Holding Registrs.
-Показана скорость обмена данными между Каскадами через облачный сервис и локальным устройством в двух вариантах.
-Прием, передача, формирование и отображение Float переменных, использование динамического текста с управлением битом, обработка Int переменных при помощи Move, Sel и Mx.
Спасибо за большую проделанную работу - исследование . Вам уже пора зарплату назначать :smile469: ,для начала 5 ключей в любое время.Прошелся бегло ,не нашел результатов сравнения (времени) ,ткните пальцем :smile453:
Электронщик до мозга костей и не только

costy1957
Сержант
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 05.08.2018{, 08:37}
Репутация: 44
Имя: Константин

Оптимизация работы с системными регистрами

#3

Сообщение costy1957 » 17.03.2019{, 10:41}

Rovki и вам спасибо, 5 шт- это круто!! Сравнительные данные не выкладывал, хотел, чтобы интерисующиеся сами глянули. А результаты примерно такие:
-плата - Каскада 25-125 мс в обеих вариантах;
-плата - облако-удаленная Каскада вариант А 275-400 мс работает при частоте следования посылок от 750 мс ;
-плата - облако-удаленная Каскада вариант Б 275- 3000 мс при частоте следования посылок от 3000 мс (ниже цикл сбивается, возвратная переменная не успевает к окончанию цикла)

Аватара пользователя
Rovki
Полковник
Сообщения: 4873
Зарегистрирован: 22.04.2016{, 17:25}
Репутация: 269
Откуда: Чехов
Имя: Анатолий
Контактная информация:

Оптимизация работы с системными регистрами

#4

Сообщение Rovki » 22.12.2019{, 20:03}

costy1957 писал(а):
17.03.2019{, 10:41}
Rovki и вам спасибо, 5 шт- это круто!! Сравнительные данные не выкладывал, хотел, чтобы интерисующиеся сами глянули. А результаты примерно такие:
-плата - Каскада 25-125 мс в обеих вариантах;
-плата - облако-удаленная Каскада вариант А 275-400 мс работает при частоте следования посылок от 750 мс ;
-плата - облако-удаленная Каскада вариант Б 275- 3000 мс при частоте следования посылок от 3000 мс (ниже цикл сбивается, возвратная переменная не успевает к окончанию цикла)
Куда пропали ,за ключами не заходите ,на носу новый год ,можете ключи подарить знакомым :D , Не от машины ,но то же хорошо :smile171: