Страница 1 из 2

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 09:51}
dinkata
Помогите с адресация регистров !В KaScada для адрес 5 разрядов , как ввести
6 цифреной адрес ?
Не успел сам наладит связь KaScada <=> ПЛК DVP12SE от Delta-electronics с Ethernet.

Настройки на связ сделал и с родное приожение Delta Smart Viewer для Android
связ получается ,но там адресация регистров автоматически для Delta :

Руководство:  Programming instructions for DVP ES2/EX2/SS2/SA2/SX2/SE/MC series and TP)  Appendix B находится здесь:
http://www.deltaww.com/service....l=en-US

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 09:54}
dinkata



KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 12:59}
KaScada
dinkata писал(а):В KaScada для адрес 5 разрядов , как ввести6 цифреной адрес ?
Никак, по протоколу на адресацию отводится 2 байта, это 65535 макс. значение.
Обычно 4хххх говорит о расположенности в области памяти, 4 - это Holding Registers.
Это число 4хххх откидывается.
Например 404097 это может быть 4097 адрес на самом деле. Это раз.
Второй нюанс - часто адресация начинается с 0, и тогда приходится делать 4097-1 = 4096, тоесть адрес 4097 лежит в 4096, такое бывает, но не факт что здесь оно так.
Пробуйте 4097, 4096, 5377, 5376.

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 13:05}
Sancho
Первый символ (4)  не вводи. D140  = 4237. Удачи!

Добавлено (29.07.2017, 13:05)
---------------------------------------------
KaScada писал(а):Обычно 4хххх говорит о расположенности в области памяти, 4 - это Holding Registers.
Согласен, но здесь есть и с 0, и с 1....
Надо пробовать.

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 18:00}
dinkata
Sancho писал(а):Надо пробовать.
да, пробовал много
Только один раз получил значение на адрес 4240
в ПЛК ето бьйло значение в D144 , потом редактировал ставил 4236 для D140
и т.д. для других но.....сейчас и с 4240 потерял , нет  связь !!!
А  настройки как и когда бьйла связь
Спасибо для ответов  !

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 20:27}
dinkata
Цитата Sancho () тогда приходится делать 4097-1 = 4096,Связь получил после убирание галочка на RTU
Адрес 4236 -D140 ;4240 -D144  и т.д.
Сейчас пробую с внутренние реле (флаги М )

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 20:47}
dinkata
а с дробное лучше


Но с внутренние реле не получется  
не вижу их ни как индикатор ни как значение !!??

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:10}
Rovki
Другое дело   .А что у вас за таймауты на лампе и индикаторе ? Адреса что ли не те задали ...

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:18}
dinkata
Rovki писал(а):А что у вас за таймауты на лампе и индикаторе ?
только что отредактировал прежний пост  , ето внутренние реле М .
Пока не успеваю найти ихние адреса !

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:18}
Rovki
dinkata писал(а):Но с внутренние реле не получется  не вижу их ни как индикатор ни как значение !!??
Уточните какой функцией читаются внутренние реле (Какая область )

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:20}
dinkata
4.2.2 CMD (Command code) and DATA
The content of access data depends on the command code.
Available setting for command code:
CMD(Hex) Explanation Device
01 (01 H) Read status of contact S, Y, M, T, C
02 (02 H) Read status of contact S, X, Y, M,T, C
03 (03 H) Read content of register T, C, D
05 (05 H) Force ON/OFF single contact S, Y, M, T, C
06 (06 H) Set content of single register T, C, D
15 (0F H) Force ON/OFF multiple contacts S, Y, M, T, C
16 (10 H) Set content of multiple registers T, C, D
17 (11 H) Retrieve information of Slave None
23 (17 H) Simultaneous data read/write in a
polling of EASY PLC LINK None
Example: Read devices T20~T27 (address: H0614~H61B) from Slave ID#01(station number)

Код: Выделить всё

Уточните какой функцией читаются внутренние реле (Какая область )
 
ето ???

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:29}
Rovki
для М0-255 адрес 2048-.....вроде

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:32}
dinkata
Как найти здесь Номер регистра и номер бита для [img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAACCAIAAAAW4yFwAAAAEElEQVQImWP4//8/w////wEX8AX7w8/kwAAAAABJRU5ErkJggg==[/img]внутренное реле (флаг) ?



Добавлено (29.07.2017, 21:32)
---------------------------------------------
для М0-255 адрес 2048-.....врод
да и для М 54 я ставлю адрес 2102  , но...... какой бит ??????

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:39}
Rovki
Это же адреса битов .Нужно сначала поделить на 16 ,получим регистр ,а остаток от деления это бит .http://files.hmi-kascada.webnode.ru/200 ... D0%BE.xlsx

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 21:46}
dinkata
Спасибо Rovki ,
батерия телефона упала , буду пробоват другой раз     :D

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 29.07.2017{, 22:13}
Rovki
Когда получится снимите видео и расскажите об адресации в Каскаде с этим ПЛК ,а я вам ключик подкину 

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 30.07.2017{, 08:16}
dinkata
Цитата Rovki () расскажите об адресации в Каскаде с этим ПЛКАдресация как советовали в прежнем посте , вот табличка для некоторьйе , другие аналогично вьйчисляется :

Связь Wi-Fi без галочка RTU


KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 30.07.2017{, 11:19}
dinkata
Еще не готов полностидля видео , но вкратце ето слежение температура и управление
соответнйе пумп на солнечние батареи и отопление с трех источника , печ на дрова , камина на дрова и котел на пелет :


Добавлено (30.07.2017, 11:19)
---------------------------------------------
Rovki писал(а):Когда получится снимите видео и расскажите об адресации в Каскаде с этим ПЛК ,а я вам ключик подкину
Видео опубликовал , запрос на е-маил отправил

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 30.07.2017{, 13:32}
Rovki
dinkata писал(а):Видео опубликовал , запрос на е-маил отправил
Ключ выслал .Для удаления компонента перетащите его на центр и снова тяните в корзину .

KaScada_ControllerDVP12SE

Добавлено: 30.07.2017{, 14:40}
dinkata
Спасибо. Не селектируется. не могу захватит