BMP085

Список ошибок исправленных к версии 1.10.1
Ответить
RusSanya
Рядовой
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14.09.2015{, 15:17}
Репутация: 0

BMP085

#1

Сообщение RusSanya » 14.09.2015{, 15:45}

Подключил датчик давления BMP085, в блоке установил выход давления в Па. Нормальное давление 750мм.рт.ст соответствует примерно 10 000 Па. А выход давления в блоке BMP085 имеет тип Integer (максимум 32767). Можно поправить?

Аватара пользователя
Grafsaxar
Лейтенант
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 06.09.2015{, 16:04}
Репутация: 6
Откуда: Маркс-Энгелс
Имя: Alexander

BMP085

#2

Сообщение Grafsaxar » 14.09.2015{, 22:47}

с помощью  Scale попробуй..
Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит

Аватара пользователя
support
Супермодератор
Сообщения: 1900
Зарегистрирован: 03.01.2018{, 11:45}
Репутация: 787
Откуда: Астрахань
Имя: Сергей
Контактная информация:

BMP085

#3

Сообщение support » 14.09.2015{, 22:59}

Сегодня к утру выложу новую версию, там всё уже исправлено