Приветствую.
Собранно в корпусе Thermaltake Tai-Chi
СпойлерПоказать
Фото из интернета
Идея была сделать фреоновое охлаждение ПК без изменения внешнего вида. Не считая автоматики, это реализовать удалось.
Система с испарителем непосредственно на процессоре не имеет возможности регулировки производительности, температура гуляет в большом диапазоне в зависимости от тепловыделения процессора в данный момент (инверторные и DC компрессоры не рассматривал из-за цены и необходимости внешней пуско-регулирующей аппаратуры), поэтому промежуточным теплоносителем служит гликоль.
Внешний вид
СпойлерПоказать
Автоматика, надо думать над внешним видом
СпойлерПоказать
Конденсатором является часть боковой стенки
СпойлерПоказать
Испаритель (на фото старая версия), емкость с гликолем и помпой
СпойлерПоказать
Датчики давления 4-20 ма, на низкой 0-10 бар,на высокой 0-16
СпойлерПоказать
Теплообменник процессора, вентилятор конденсатора
СпойлерПоказать
Для визуализации процессов сделал простенькую скаду
СпойлерПоказать
За основу проекта взята mega2560, на esp висит экран и modbus, ацп 1115 измеряет напряжение на шунтах датчиков давления, dc-dc 5-24 в для питания датчиков давления, 6 датчиков ds18b20 каждый на своем входе. Ethernet-шилд не используется. Компрессор и помпа коммутируются реле, вентилятор конденсатора мосфетом. Для измерения мощности служит PZEM-004T.
Проект сырой , будут еще добавляться меню, регулировка давления и т.д.
На странные для 22 фреона значения давлений можно не обращать внимания, 22 под рукой не оказалось, пока заправил пропан-бутановой смесью из 220гр баллончика.
В проекте используются блоки ECOINS, версия RT_00_HW_BASE_v7.10_20.09.22, за что им огромная благодарность! Начать их использовать оказалось не сложно, затруднения вызвало только обилие версий и нежелание компилироваться в некоторых сочетаниях блоков.
Конкретные проекты всегда вызывают восхищение
Ваш проект - Огромное Восхищение. Спасибо.
Еще изучим повнимательнее и будем писать.
Чиллерное охлаждение ПК. MEGA2560, esp-8266.
Добавлено: 12.11.2022{, 17:42}
ecoins
Посмотрел проект.
Во-первых благодарю за использование блоков ecoins.
Во-вторых - озадачил и удивил выбранный Вами способ переключения экранов LCD, мы такой замысел в библиотеку не закладывали, а Вы сделали, у Вас работает и когда мы внимательно посмотрели библиотеку поняли, что и должно работать. Теперь будем иметь ввиду. Спасибо за открытие для нас этого полезного свойства.
И еще вопрос - у Вас система измеряет быстродействие запущенных задач на ESP8266 и MEGA2560 - какие показатели получились?
Спасибо, неплохие показатели. В проекте видно где можно ускорить для MEGA в 7-15 раз, но и так все замечательно.
Поздравляю и с проектом, и с хорошими результатами по быстродействию.
Чиллерное охлаждение ПК. MEGA2560, esp-8266.
Добавлено: 12.11.2022{, 20:10}
sowaxm
Спасибо за положительный отзыв. Приятно удивлен интересом к проекту, постараюсь выложить дальнейшее развитие и другие поделки.
у megi много ног и портов, esp имеет wi-fi на борту и веселей работает с LCD
Попробую уточнить - i2c на ESP8266 работает на частоте 100кГц, на Mega2560 на частоте 400кГц.
Другое дело, что у Вас проект на Mega2560 не очень оптимизирован.
Так плата 2 выполняется в каждом цикле, а там стоит Poliqon - ояень не быстрый блок - лучше это блок поставить под диспетчер. например под быструю задачу.
Плата 3 также вызывается в каждом цикле - лучше поставить под медленную задачу.
В проекте Вы реализовали очень полезную вещь - на дисплее можно отслеживать быстродействие.
Вы можете реализовать оптимизацию и увидите результат.
По дисплеям - блоки дисплеев вроде и версии 7.10 могут выводить формат float с заголовкам и суффиксами - это сильно ускоряет работу относительно использование String.
При верной оптимизации (это не сложно) Ваш проект мог бы реализован полностью на Mega2560, а ESP8266 работал бы только как мост UART-WiFi.
Быстродействие на Mega2560 было больше 12-16тыс. циклов loop(), сам проект существенно стал бы проще.
Так плата 2 выполняется в каждом цикле, а там стоит Poliqon - ояень не быстрый блок - лучше это блок поставить под диспетчер. например под быструю задачу.
Если система охлаждения потеряет герметичность в каком-то месте. Что будет с материнской платой в этом случае?
Добрый день.
Кратковременные (мин 10-15) контакты с гликолем плата пережила без последствий, промыл водой, высушил, работает.
Хуже с конденсатом и наледью, образуется как на водоблоке, так и мат.плате в зоне процессора, надо утеплять места контакта с воздухом, но на работоспособность не влияет, зависания не замечены, или не опускать температуру ОЖ ниже точки росы.
Чиллерное охлаждение ПК. MEGA2560, esp-8266.
Добавлено: 21.11.2022{, 23:08}
holodaleksey
sowaxm, если не секрет, от чего компрессор? Или модель его можете сказать?
Интерес праздный, сам потихоньку наночиллер ваяю) пока жду конденсатор с алика
Чиллерное охлаждение ПК. MEGA2560, esp-8266.
Добавлено: 22.11.2022{, 01:23}
Vuktor
sowaxm, А как насчёт того чтоб в ванну с маслом поместить материнку, а уже масло охлаждать?
А как насчёт того чтоб в ванну с маслом поместить материнку, а уже масло охлаждать?
Такое видел в интернете, применяли для экстремального разгона.
У меня не было задачи разгона ПК, даже железо подобрал времен корпуса, 775 сокет,core 2 quad. Это тот случай когда процесс интересней результата.
Чиллерное охлаждение ПК. MEGA2560, esp-8266.
Добавлено: 27.05.2023{, 00:23}
sowaxm
Доброго времени суток.
Давненько никто не выкладывал проектов, выложу промежуточные результаты.
Основные изменения:
-сменил экран на TFT 3.2, подключен по SPI к ESP
-«силовую» часть собрал на отдельной плате, раздельное питание и земли для «силы» и «автоматики», транзисторы включаются через оптопары
-Задействовал аналоговый вход ESP, 5 кнопок с резисторами
-«силовую» плату поставил 2ым этажам над мегой, перегородки из 4мм акрила
-упаковал все внутри корпуса, компоновка не окончательная
Возникли следующие проблемы:
- при включении компрессора через реле, в 20% случаев, экран начинает глючить, подключил через твердотельное реле, помогло. Интересно, есть ли способы побороть помехи при «прямом пуске»?
- вентиляторы неприятно воют до 95% шима, возможно кто-то подскажет как поменять частоту шима на МЕГЕ.
Интересно, есть ли способы побороть помехи при «прямом пуске»?
Снабберно-варисторная защита. Желательно подключать как можно ближе к нагрузке.
Варистор с классификационным напряжением на 70..100% больше номинального рабочего.
Я сам недавно закончил проект кондиционера. 3 компрессора, 4 вентилятора с управлением скоростью, и ещё много чего по мелочи ))
Тоже была проблема с помехами при коммутации компрессоров (1,3 кВт каждый, 230В), прямой пуск. Поставил снабберы и варисторы на каждый компрессор - всё хорошо стало.