Автоматика для насоса на ESP8266
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Автоматика для насоса на ESP8266
Функционал насоса повышающего давление возрастет если его оснастить автоматикой
и можно вполне использовать для домашнего пользования с емкости которая располагается ниже
уровня потребления.
Для этого я использовал датчик давления типа НК 3022 (лучше брать 0.5 Mpa) и штатный датчик протока который встроен в насос.
Имеется защита от сухого хода.Включается в рабочий режим сенсорной кнопкой или через веб интерфейс.
Через него же нужно настроить работу.
Для этого надо выставить порог давления ниже которого будет включаться насос.
Это значение должно быть средним между тем когда нет давления и тем
когда насос накачивает максимально (по умолчанию стоит 180)
Можно ограничить работу насоса по времени во избежание перегрева если насос
с сухим ротором (по умолчанию стоит 60 мин)
и можно вполне использовать для домашнего пользования с емкости которая располагается ниже
уровня потребления.
Для этого я использовал датчик давления типа НК 3022 (лучше брать 0.5 Mpa) и штатный датчик протока который встроен в насос.
Имеется защита от сухого хода.Включается в рабочий режим сенсорной кнопкой или через веб интерфейс.
Через него же нужно настроить работу.
Для этого надо выставить порог давления ниже которого будет включаться насос.
Это значение должно быть средним между тем когда нет давления и тем
когда насос накачивает максимально (по умолчанию стоит 180)
Можно ограничить работу насоса по времени во избежание перегрева если насос
с сухим ротором (по умолчанию стоит 60 мин)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось moiseenko75 15 дек 2025, 19:53, всего редактировалось 5 раз.
- montirovka
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 161 раз
- Поблагодарили: 519 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Как правило в насосе для повышения давления есть датчик протока встроенный в насос. Как только начинается движение воды включается насос. Закрываете кран - насос выключается. А почему датчик протока вас не устроил?
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Для того чтобы началось движение воды емкость должна быть выше уровня потребления или в системе должно быть какое тоmontirovka писал(а): 09 окт 2025, 16:59 Как правило в насосе для повышения давления есть датчик протока встроенный в насос. Как только начинается движение воды включается насос. Закрываете кран - насос выключается. А почему датчик протока вас не устроил?
давление что бы толкнуть датчик протока . В моем случае емкость находится в подвале и движение само никак не может начаться.
Поэтому движение начинает датчик давления при снижении давления ниже порога срабатывания а затем подхватывает датчик протока.
После закрытия крана давление возрастает выше порога срабатывания датчика давления и датчик протока отключается при остановке воды что совместно дает условие на отключение насоса.
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Можно ещё добавить ИК приемник с двумя командами на вкл и выкл и через Яндекс пульт управлять голосом через Алису.
-
Engineer200
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 19 дек 2025, 06:16
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Т.е. нужен первый толчёк, чтоб насос запустился и реле протока поддерживало включение насоса. Не фиксирующаяся кнопка? Открываем кран, нажимаем кнопку?moiseenko75 писал(а): 09 окт 2025, 17:51Для того чтобы началось движение воды емкость должна быть выше уровня потребления или в системе должно быть какое тоmontirovka писал(а): 09 окт 2025, 16:59 Как правило в насосе для повышения давления есть датчик протока встроенный в насос. Как только начинается движение воды включается насос. Закрываете кран - насос выключается. А почему датчик протока вас не устроил?
давление что бы толкнуть датчик протока . В моем случае емкость находится в подвале и движение само никак не может начаться.
Поэтому движение начинает датчик давления при снижении давления ниже порога срабатывания а затем подхватывает датчик протока.
После закрытия крана давление возрастает выше порога срабатывания датчика давления и датчик протока отключается при остановке воды что совместно дает условие на отключение насоса.
Не ну с контроллером много интереснее. А не рассматривали датчик давления как у стиральной машины?
Люблю делать то, что потом само работает.
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Делал сперва на датчике давления масла Ваз он срабатывает от 0.5 бара но они долго не стоят . Поменял 2 шт. На этом пока все нормально.
Последний раз редактировалось moiseenko75 26 янв 2026, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
-
lfgjikjjyj
- Лейтенант
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 27 мар 2025, 12:13
- Имя: Коля
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
я пробовал мерить обьём бочки через датчик давления
брал на 40кпа
работает но только когда происходит что то действенно обьёмное там ведро воды сразу влить или забрать тогда точно показывает
а вот сидеть и мелкой струйкой сливать тогда уже нет точность резко уходит неможет мембрана походу менять свое положение от мягкого воздействия
брал на 40кпа
работает но только когда происходит что то действенно обьёмное там ведро воды сразу влить или забрать тогда точно показывает
а вот сидеть и мелкой струйкой сливать тогда уже нет точность резко уходит неможет мембрана походу менять свое положение от мягкого воздействия
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Дело в том что показания ещё может меняться от скачков напряжения . Так что своя погрешность присутствует и от этого. Тоже делал подобный проект для системы отопления. Измеряет давление в системе и отображает на дисплее ТМ1637. В случае отклонения издает звуковой сигнал.lfgjikjjyj писал(а): 26 янв 2026, 09:27 я пробовал мерить обьём бочки через датчик давления
брал на 40кпа
работает но только когда происходит что то действенно обьёмное там ведро воды сразу влить или забрать тогда точно показывает
а вот сидеть и мелкой струйкой сливать тогда уже нет точность резко уходит неможет мембрана походу менять свое положение от мягкого воздействия
- montirovka
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 161 раз
- Поблагодарили: 519 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Если поставить датчик движения воды и убрать обратный клапан, то при открытии крана вода пойдет в обратку в накопительную емкость. Датчик движения замечает движение воды и включает насос. Вы закрываете кран. Движения воды нет. Насос выключается. То что кран закрыт, вода из труб не уйдет. При очередном открытии точно также. Датчик движения воды ставить рядом после насоса.
Наверное надо будет предусмотреть отдельное включение насоса на случай ухода воды ниже уровня датчика движения.
Наверное надо будет предусмотреть отдельное включение насоса на случай ухода воды ниже уровня датчика движения.
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Надо экспериментировать как такая система будет работать с стиральной машиной или бачком от унитаза? А если надо запитать котел там вода в обратку вряд-ли побежит.montirovka писал(а): 26 янв 2026, 12:44 Если поставить датчик движения воды и убрать обратный клапан, то при открытии крана вода пойдет в обратку в накопительную емкость. Датчик движения замечает движение воды и включает насос. Вы закрываете кран. Движения воды нет. Насос выключается. То что кран закрыт, вода из труб не уйдет. При очередном открытии точно также. Датчик движения воды ставить рядом после насоса.
Наверное надо будет предусмотреть отдельное включение насоса на случай ухода воды ниже уровня датчика движения.
- montirovka
- Подполковник
- Сообщения: 1320
- Зарегистрирован: 15 фев 2021, 16:16
- Откуда: Геленджик
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 161 раз
- Поблагодарили: 519 раз
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Про стиралку я не подумал. У клапана принцип открытия за счет давления воды.moiseenko75 писал(а): 26 янв 2026, 13:16Надо экспериментировать как такая система будет работать с стиральной машиной или бачком от унитаза? А если надо запитать котел там вода в обратку вряд-ли побежит.montirovka писал(а): 26 янв 2026, 12:44 Если поставить датчик движения воды и убрать обратный клапан, то при открытии крана вода пойдет в обратку в накопительную емкость. Датчик движения замечает движение воды и включает насос. Вы закрываете кран. Движения воды нет. Насос выключается. То что кран закрыт, вода из труб не уйдет. При очередном открытии точно также. Датчик движения воды ставить рядом после насоса.
Наверное надо будет предусмотреть отдельное включение насоса на случай ухода воды ниже уровня датчика движения.
-
MihailK
- Сержант
- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 05 дек 2020, 23:42
- Имя: Михаил
- Поблагодарили: 4 раза
- moiseenko75
- Рядовой
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 03:46
- Откуда: Макеевка
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматика для насоса на ESP8266
Тем что она потребляет больше энергии. И тут более гибкие настройки по давлению. Когда есть вода и давление в водопроводе то насос не работает пока давление в водопроводе больше установленного.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя