Климатическая камера для проведения испытаний в лаборатории. После выхода из строя заводского контроллера появилась необходимость замены ПЛК. Так как территориально нахожусь в турции с подрядчиком здесь очень тяжело я принял решение самостоятельно сделать контроллер для управления. Есть понимание как работает механика и как должна работать электроника.
Очень интересный проект.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 13:07}Может кто имел опыт с подобным. Или может есть возможность подсказать по панели Nextionю
ecoins писал(а): ↑23.11.2022{, 14:34}Очень интересный проект.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 13:07}Может кто имел опыт с подобным. Или может есть возможность подсказать по панели Nextionю
По дисплею рекомендуем Nextion 5" или 7" с индексом P(интеллектуальный).
Mega2560 + простой ESP32 в качестве моста - хорошее решение.
По возможности будем отвечать на возникающие вопросы.
Очень хороший вопрос. Постараюсь на него максимально корректно ответить, так как я не компрессорщик.
Это как? Первый компрессор высокотемпературный? От +100*С сдохнет любой среднетемпературный компрессор.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 17:39}Первый работает на R404 и работает в диапазоне от +100*С до -10*С
R23 позволяет получить температуру до -74*С при кипении -82*С и давлении 0 бар.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 17:39}Второй работает на R23 в диапазоне от -10*С до -40*С (хотя я отключив защиту выходил на -57*С).
R23-газ высокого давления и конденсируется при -15*С, при этом рабочее высокое давление 16 бар. Основное назначение первого контура заключается в конденсации R23, отсюда и этот теплообменник, испаритель первого контура является конденсатором второго. Охлаждение объёма камеры первым контуром от лукавого, экономия на производительности компрессоров, хотя если компрессор первого высокотемпературный, почему бы и нет.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 17:39}Из нюансов - второй контур (он же компрессор) кроме конденсатора сразу после компрессора имеет еще и теплообменник с первым контуром. Зачем?
В этом вы заблуждаетесь, этот метод позволяет получать точность 0,1*С, у вас видимо было не настроенное или упоротое оборудование.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 17:39}По поводу поддержания температуры.
Описанные вами методы не является точным в регулировке (знаю по тому что имел климатическую камеру с такой регулировкой). Температура регулируется с помощью включения ТЭНа по ПИД регулированию.
Так как я не компрессорщик могу назвать только модель компрессора TECUMSEH FH2480Z (Француз). Наверное высокотемпературный )
Давление не знаю, так как не установлен датчик давления в пневмосистеме (Очень кстати удобно наличия данного датчика в контуре). Аналогичную схему практикуют турецкие разработчики климатических камер.
Два контра нужно для двух вещей. 1. Для экономии электроэнергии при регулировке влажности в том числе при высоких температурах. 2. Охлаждение второго контура.
Я с такой схемой работаю пару месяцев. Турецкая версия климатической камеры. С таким регулированием камера объемом 400л. очень чувствительная и необходимо очень часто переключать клапан контура. Тоесть на низких температурах норм, а на температурах ~ -5*С переключение нужно каждые 20-30 сек. На турецкой удалось добиться результата ±2*С.
К сожалению схемы не. Жили бы вы в Турции, после услышанных фраз о "температуре кипения фреона" я бы с вами от имени компании в которой работаю безоговорочно заключил контракт на обслуживание уже имеющихся камер. В турции очень слабо разбраются в оборудовании которое чуть сложнее кондиционера. А если кто то разбираются то они даже не работают по выезду. Говорят "привозите мне оборудование в офис я посмотрю, может и получится что то сделать" )
Я жил в Украине и у нас с этим проблем нет. В турции аналогично. Главное чтобы были документы подтверждающие рабочие точки. Точки подтверждают свидетельства калибровке независимой лаборатории. Ответственность за метод ложится полностью на испытательную лабораторию. Это очень развязывает руки так как некоторое испытательное оборудование стоит космических денег.krom23 писал(а): ↑23.11.2022{, 22:46}Кстати, как вы эти художества собираетесь сдавать военной приёмкке, в начале нулевых у меня были проблемы с военпредами по поводу даже промышленных импортных приборов, про рукопопие вообще молчу, будете панель прятать в недра камеры, или с тех времён всё так изменилось?
Правильное замечание но есть одно НО.krom23 писал(а): ↑23.11.2022{, 22:46}Кстати, зачем вам столько ручных настроек, если климатические испытания регламентированы по ГОСТ. Сообразно требованиям испытаний объедините всё это в программы(программа1, программа2...) и тогда не будет проблем с испытателями, которые будут охреневать и проклинать вас загоняя каждый раз все эти уставки, исключите "человеческий фактор".
Компрессор низкотемпературный, произведён в Бразилии, с 2001г Американец (после продажи компании Америкосам, резко снизилось качество компрессоров), а по сему, не в коем случае не включать охлаждение, если температура в ней выше комнатной, иначе бо-бо будет. Я работал с этими компрессорами и когда они были Французами и после смены "пола")))ShishkaRoman писал(а): ↑24.11.2022{, 08:27}Так как я не компрессорщик могу назвать только модель компрессора TECUMSEH FH2480Z (Француз).
Я то-же, я холодильщик, а вот как перееду в Турцию обязательно вспомню ваше предложение)))
Проект только начат. Надеюсь с помощью форумчан получится его реализовать. Пока основной акцент на панель Nextion.
Верно. Завтра с ПК зайду и исправлю. Спасибо за внимательность.Panagiotis писал(а): ↑24.11.2022{, 22:37}В заголовке мне кажется есть ошибка -"Лабораторная киматическая камера" = "Лабораторная климатическая камера".
Подскажите по дисплею Nextion.ecoins писал(а): ↑23.11.2022{, 14:34}Очень интересный проект.ShishkaRoman писал(а): ↑23.11.2022{, 13:07}Может кто имел опыт с подобным. Или может есть возможность подсказать по панели Nextionю
По возможности будем отвечать на возникающие вопросы.
Думаю можно, но не пробовали.ShishkaRoman писал(а): ↑04.12.2022{, 18:48}Можно ли значения указанные на дисплее сохранять в энергонезависимую память дисплея? И как это сделать. В Nextion editor не нашел как это сделать.
10 - это адрес с которого, куда будет записана переменная. Так как переменные в Nextion 32-разрядные, она займет 4-е адреса: 10 0-байт, 11 1-байт, 12 2-байт, 13 3-байт.ShishkaRoman писал(а): ↑04.12.2022{, 18:48}Из этого я так понял что мой код будет похож на это:
wepo n0.val,10
Но что значит 10 в конце строки?
ShishkaRoman писал(а): ↑05.12.2022{, 08:06}Жду пока придет WeMos D1 R2. для поэтапной проверки блоков.