Страница 1 из 1

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 16.05.2019{, 01:34}
BormanYA
Делюсь своим проектом котельной. Управление с пульта ИК и Remote XY. Мониторит температуру, управляет сервоприводом трех ходового клапана, управляет насосом ТТ котла и насосом загрузки бойлера. В системе электрический котел, твердотопливный котел, накопительный бойлер и теплоаккумулятор. Сам контроллер собран на Nano, связь на ESP-12. Уже почти год работает, но есть что еще добавить.
Ссылка на проект RXY http://remotexy.com/ru/editor/50834efed ... b53edd0d1/

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 16.05.2019{, 01:42}
BormanYA
Еще фото.
СпойлерПоказать
7.PNG
1.PNG
6.PNG
5.PNG

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 16.05.2019{, 05:52}
AlexCrane
Объем ТАЕ какой?

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 17.05.2019{, 00:27}
BormanYA
Буферной емкости или теплоаакумулятора, 500л.

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 06.01.2022{, 19:09}
KSA
большое спасибо за проделанную работу!
у меня вопрос.
для снижения температуры дымовых газов после прогревы дымовой трубы на котле ТТ можно прикрывать шибер. что так сказать дрова в небо не улетали!
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 06.01.2022{, 20:20}
BormanYA
KSA писал(а):
06.01.2022{, 19:09}
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
Откалибруй ВМЕ280, проверь линейность, внеси поправку, придумай трубку, чтобы охлаждалась, заваяй в неё 1 датчик, загерметизируй, второй загерметизируй, водрузи на трубу, сколько это всё проживёт... Зачем такие сложности. Всё проще, переведите исполнительный механизм шибера в ручной режим, запишите когда не дымит в помещение и нормально горит не тухнет, увидите максимальную температуру на выходе и положения механизма, запишите в блок нелинейного маштабирования. У меня 1 термопара, через полтора метра, если мерить по трубе, труба с углами, в помещении до ствола. Из котла отходящие газы около 200+, в трубе, в месте установки термопары до 130. 120 долговременно поддерживает шибер, пока есть чему гореть, в котле. Не дымит, горит, улицу не греет. Труба 9 метров, котел в подвале. Также нужно приток воздуха и желательно закрытое помещение с котлом. Если с вентиляцией приточно вытяжной беда, а дом герметичен, вытяжку на кухне не включить, дымит котел))) Испытано на себе.

Контроллер котельной Nano_RXY.

Добавлено: 08.01.2022{, 00:22}
KSA
https://www.terraelectronica.ru/product/1333372
D6F-PH0505AD3
может такой по i2c но как использовать.
ваше решение просто и гениально. Но возникает проблема изменения условий дрова. давление атм. влажность, открытая форточка и так далее
проще по датчику поддерживать разряжение в котле на уровне 20-25 па