KSA писал(а): ↑06.01.2022{, 19:09}
но в котле нужно оставлять разряжение 20Па.
чем и как померить может на разнице двух ВМЕ280? атм и в трубе давления.
Откалибруй ВМЕ280, проверь линейность, внеси поправку, придумай трубку, чтобы охлаждалась, заваяй в неё 1 датчик, загерметизируй, второй загерметизируй, водрузи на трубу, сколько это всё проживёт... Зачем такие сложности. Всё проще, переведите исполнительный механизм шибера в ручной режим, запишите когда не дымит в помещение и нормально горит не тухнет, увидите максимальную температуру на выходе и положения механизма, запишите в блок нелинейного маштабирования. У меня 1 термопара, через полтора метра, если мерить по трубе, труба с углами, в помещении до ствола. Из котла отходящие газы около 200+, в трубе, в месте установки термопары до 130. 120 долговременно поддерживает шибер, пока есть чему гореть, в котле. Не дымит, горит, улицу не греет. Труба 9 метров, котел в подвале. Также нужно приток воздуха и желательно закрытое помещение с котлом. Если с вентиляцией приточно вытяжной беда, а дом герметичен, вытяжку на кухне не включить, дымит котел))) Испытано на себе.