Страница 1 из 2

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 08:55}
holodaleksey
приветствую, коллеги.
пред история: есть насосная станция, но насос переразмерен, оттого циклит адским образом (7сек работает, 10сек стоит).
с настройками реле давления все норм, просто насос переразмерен.
ставить гидроаккамулятор на 400литров, менять насос, ставить байпас или дроссельную шайбу - не рассматриваю.

предполагаю регулировать производительность насоса фазорезкой (знаю, пределы регулировки небольшие).

связка предполагается следующая:
датчик давления AKS 32R (ратиометрический -1...12Бар, питание 5в, т.е. -1Бар=0,5в, 12Бар=4,5в) ->
похоже что нужен АЦП (ads1115, 1015) ->
ардуина ->
фазорезка есть Carel, на 25А230В, с PWM управлением ->
детектор нуля (отсюда статья от Автора)
+дисплей, кнопки.

вопрос 1. правильно ли предполагается состав автоматики.
вопрос 2. есть ли у кого опыт по регулированию скорости асинхронного однофазного двигателя с конденсаторным пуском с помощью PWM-сигнала.
вопрос 3. предположительно, достаточно будет P-регулятора, или PI, или стоит сразу писать под PID.

сразу хочу обратить внимание: балаболы, пустомели и прочие словоблуды - спасибо что прочитали, а теперь можете идти сразу в (  ).(  )

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 12:28}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 13:09}
holodaleksey
Nikan писал(а):прорвете давление газа в напорном баке
для тех, кто из колхоза: это как??
Nikan писал(а):пид может не успеть придется ставить напорный бак
гидрач на 22литра стоит, мало. если по расчетам - надо гидробак 320-400литров. а он денег конских стоит, и по размеру - огого. ставить его некуда. потому и остановился на варианте с автоматикой.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 13:14}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 13:29}
holodaleksey
а, екарный бабай... мне, наверное, стоило как-то догадаться, что стоит читать:
"ПРОВЕРЬТЕ" а не "ПРОРВЕТЕ".
казнить нельзя помиловать, однако...

не, с давлением все норм. проверял.
(предыстория: ранее висел малыш (вибрационник), 1200л/ч, всем устраивал, кроме гула (колодец), но лопнул корпус. поскольку станция была беламос, решил поставить родной центробежник. однако его 3000л/ч оказались ка то не чересчур

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 13:45}
nalnik
Позвольте спросить, а дополнительный обратный клапан после насоса (перед баком) стоит?

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 13:50}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 15:14}
holodaleksey
nalnik писал(а):Позвольте спросить, а дополнительный обратный клапан после насоса (перед баком) стоит?
да.
Nikan писал(а):судя по производительности насоса объема бака и времени вкл выклдавление газа правильное.
бак мал под эту производительность. даже под частотное регулирование.
под регулирование все нашел из запасов ненужного. поэтому из вложений - только мое время.
не получится с регулировкой - тогда придется новую насосную покупать.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 15:45}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 16:33}
holodaleksey
спс, почитаю. чот работой грузанули под вечер пятницы.
фазорезок ставили немеряно, но на движки аксиальных вентиляторов (на внешних теплообменниках холодильных машин, "конденсаторах", здесь это название употреблять не буду, что б путаницу не вносить). но там момент инерции и требуемого усилия в разы меньше.
имеющаяся кареловская фазрезка на BTA26-600BW, с опторазвязкой, ну и индуктивность +кондеры.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 16:46}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 17:06}
holodaleksey
а вот в этом месте я Вам пожалуй рекомендую высказать свое фе вот им: http://www.carel.com/product/single-phase
а то они на продажах в промсистемы одно из лидирующих мест занимают, а такой мелочи не знают, хотя фазорезки эти производят уж лет 25 ...
ток без обид.

http://www.carel.com/documen....5c10ca7
в наличии MCHRTF

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 17:30}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 19:20}
holodaleksey
Nikan писал(а):так поключить и попробывать, сразу и будет понятно
без детектора нуля лажа получается))

дачная насосная станция

Добавлено: 12.05.2017{, 22:08}
Nikan
.

дачная насосная станция

Добавлено: 13.05.2017{, 13:53}
Sancho
Nikan писал(а):Цитата holodaleksey () без детектора нуля лажа получается))я вот такой  собирал, http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=125698 работает четко
Если питание мозгов будет через транс, а не импульсник - проще взять после диодного моста + один диод перед первой ёмкостью. ИМХО
P.S. Мелкие (до 150вт) циркуляционные насосики с "фазорезкой" работают, проверено.

дачная насосная станция

Добавлено: 13.05.2017{, 16:42}
holodaleksey
В моем случае
не циркуль, это насосная станция, 1,1кВт.
xl11all
http://www.sadovody.ru/nasosy/nasosnye- ... ya-xi-all/

дачная насосная станция

Добавлено: 01.07.2017{, 12:33}
krom23
Если надо упростить детектор нуля, могу предложить пару из свето и фоторезисторов, где фоторезистор подключён к аналоговому входу, а лампочка через токоограничивающий резистор к сети, в результате получим на аналоговом входе достаточно плавно изменяющееся напряжение с частотой 100Гц. Не сложно будет зафиксировать и ноль, и максимум, или любой участок синусоиды без дополнительных элементов.

Из своего опыта работы с насосной станцией могу посоветовать использовать только ПД-регулирование полностью отказавшись от интегральной составляющей, которая вносит большую инерцию системы задерживая тормозной импульс.

У нас стоят такие же датчики как и у вас, по ним могу посоветовать:
1) Датчик должен врезаться в трубопровод строго вертикально, в противном случае пасявка датчика будет очень быстро засоряться
2) Перед датчиком должен стоять трёхходовый вентиль для ревизии и диаэрации датчика, завоздушеный датчик показывает температуру на Марсе

дачная насосная станция

Добавлено: 05.07.2017{, 11:27}
fil24725
А вариант с байпасом на насосе не рассматривали?
Если правильно понял то у вас сейчас вот так?

СпойлерПоказать
$IMAGE1$
Если сделать обводную линию на насосе? примерно вот так

СпойлерПоказать
$IMAGE2$
Настройку балансировочного клапана выполнить на максимально возможный расход из кранов унитазов ванн и т.д что у Вас там есть. 
Для случаев когда расход уменьшится, на байпас поставить доп соленоидный клапан а его уже открывать по датчику давления. 
Возможно мудрено, возможно не до конца понял вашей задачи, прошу сильно не ругать...

дачная насосная станция

Добавлено: 05.07.2017{, 13:09}
holodaleksey
fil24725 писал(а):возможно не до конца понял вашей задачи
вам стоит перечитать первое сообщение.