приветствую, коллеги.
пред история: есть насосная станция, но насос переразмерен, оттого циклит адским образом (7сек работает, 10сек стоит).
с настройками реле давления все норм, просто насос переразмерен.
ставить гидроаккамулятор на 400литров, менять насос, ставить байпас или дроссельную шайбу - не рассматриваю.
предполагаю регулировать производительность насоса фазорезкой (знаю, пределы регулировки небольшие).
связка предполагается следующая:
датчик давления AKS 32R (ратиометрический -1...12Бар, питание 5в, т.е. -1Бар=0,5в, 12Бар=4,5в) ->
похоже что нужен АЦП (ads1115, 1015) ->
ардуина ->
фазорезка есть Carel, на 25А230В, с PWM управлением ->
детектор нуля (отсюда
статья от Автора)
+дисплей, кнопки.
вопрос 1. правильно ли предполагается состав автоматики.
вопрос 2. есть ли у кого опыт по регулированию скорости асинхронного однофазного двигателя с конденсаторным пуском с помощью PWM-сигнала.
вопрос 3. предположительно, достаточно будет P-регулятора, или PI, или стоит сразу писать под PID.
сразу хочу обратить внимание:
балаболы, пустомели и прочие словоблуды - спасибо что прочитали, а теперь можете идти сразу в ( ).( )
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )