Страница 6 из 8

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 12:58}
trak
Спасибо , в протеусе пытаюсь рисовать схему .Разбираюсь.У меня есть несколько вопросов по проекту , но потом задам.Единственное , мысль в голову пришла , контроль вентилятора продувки топки .Это наверно какой нибудь датчик хола надо использовать ?

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 13:03}
dekorator
Можно поставить воздушный пресостат на 5 - 7 м.бар. Такие в настенных котлах есть.

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 13:11}
trak
Я планировал в топку вмонтировать улитку от газового котла для продувки камеры сгорания.Вот её именно и хочется тоже контролировать.Если вдруг по какой то причине продувка не произошла , а сигнал был подан на продувку , то вся система уходит в аварию после первого цикла.

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 13:18}
holodaleksey
https://yandex.ru/images....rce=wiz

там тока на температурные пределы сами посмотрите

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 13:38}
Phazz
Можешь сделать реле потока воздуха из компьютерного вентилятора. Нужно брать 3 проводной в него встроен датчик холла. Лопасти под набегающим потоком будут вращаться датчик выдавать сигнал.

Добавлено (08.01.2017, 13:38)
---------------------------------------------
А улитка будет только на продувку?

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 14:00}
trak
Да улитка чисто для продувки .У меня котёл 3 дверки , в среднюю планирую поставить горелку , а вот в нижнюю встроить улитку и если что шлам выгребать через нижнюю дверку

Добавлено (08.01.2017, 14:00)
---------------------------------------------
Да с вентилятором поэкспериментирую

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 15:02}
Phazz
Изменил логику работы вентилятора

контроллер горелки

Добавлено: 08.01.2017{, 15:44}
Phazz
Добавил контроль отключения вентилятора после окончания продувки

контроллер горелки

Добавлено: 12.01.2017{, 13:31}
Phazz
Исправлена ошибка запуска котла по Т масла.
Убрал запись в EEprom аварии по факелу.
Немного изменил логику перезапуска по факелу.

контроллер горелки

Добавлено: 12.01.2017{, 20:49}
trak
В протеусе тяжело продвигается дело , придётся пока на меге свободной всё делать, но параллельно и протеус буду осваивать.
Ещё когда кнопки буду подключать , надо какие то сопротивления ставить ?

контроллер горелки

Добавлено: 12.01.2017{, 23:17}
Phazz
10-20 кОм к минусу )))

контроллер горелки

Добавлено: 13.01.2017{, 00:17}
trak
Понял .Вот проект в протеусе.

контроллер горелки

Добавлено: 13.01.2017{, 23:57}
Александр_Светлый
Тоже сделал горелку Бабингтона для отопления гаража и думал над автоматикой а тут Ваши труды на глаза попались, прям бальзам на душу, всё по полочкам! Буду с интересом следить за темой! 

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 00:51}
trak
Присоединяйтесь , у меня горелки самой нет ещё , всё по зап частям лежит , котёл в городе в гараже стоит своего часа дожидается.

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 00:58}
trak
Проекты протеуса и flprog

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 14:55}
vovka1973
Phazz писал(а):10-20 кОм к минусу )))
 я делал без сопротивления ,просто в программе ставишь галки где включить подтягивающий резистор а в проекте инвертируешь кнопку

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 17:13}
trak
Понял , спасибо .

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 17:22}
Phazz
Если программно включать подтягивающий резистор, может быть самопроизвольный запуск горелки при загрузке ардуины

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 20:36}
dekorator
Чем открыть этот   New_Project.pds.f448199523155692  ?
У меня в протеусе проекты имеют расширение  ххх.DSN

контроллер горелки

Добавлено: 14.01.2017{, 20:40}
Phazz
Нажми открыть проект все файлы