Управление насосом твердотопливного котла

Ответить
saleks
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23.01.2016{, 11:05}
Репутация: 0

Управление насосом твердотопливного котла

#1

Сообщение saleks » 06.12.2016{, 07:22}

Доброго всем дня. Ещё раз хочу сказать большое человеческое спасибо автору проекта за то что он сделал. Сам не программист но уже сделал несколько нужных проектов.
Теперь о проблеме. Моей системой отопления уже год управляет ардуинка. В приложении кусочек проекта где проходит сбой. Эсть два датчика температуры 18в20. "Температура 1" - температура на котле, "Температура 2" - температура на теплоакумуляторе. Данные выводятся на экран. Датчики опрашиваются раз в 5 сек. Если температура 1 выше температуры 2 то всё работает нормально, а если ниже то через цикл опроса на индикаторе температура 1 появляется значение 85. Датчики менял не помогло. Когда выбрасываю из проекта блок вычитания и сравнения с 0 то   датчик начинает опрашиваться нормально. И ещё, сбой наблюдается не постоянно.
Вложения
123.flp
(95.61 КБ) 78 скачиваний
Последний раз редактировалось saleks 06.12.2016{, 08:37}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Skull
Лейтенант
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 08.09.2015{, 16:18}
Репутация: 4
Откуда: Мариуполь

Управление насосом твердотопливного котла

#2

Сообщение Skull » 06.12.2016{, 09:49}

85 это значение , которое появляется на датчике , не завершившем преобразование. 
Скорее всего проблема в паразитном питании, великоватом резисторе подтяжки или помехах от пуска. 
Переведите схему на трехпроводку и поставьте резистор не 4.7 к а 2.2к. В схемах с наводками 
часто помогает. Добавьте также цифровой фильтр типа плавающего окна- спасает от резких скачков при выбросах.

saleks
Рядовой
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 23.01.2016{, 11:05}
Репутация: 0

Управление насосом твердотопливного котла

#3

Сообщение saleks » 14.12.2016{, 08:14}

Датчики запитаны по трёхпроводке, максимальное растояние 4 метра. Попробую уменьшить резистор поддяжки, вечером отпишусь.

Добавлено (14.12.2016, 08:14)
---------------------------------------------
уменьшение сопротивления подтягивающего резистора не помогло. Может нужно где-то поставить задержку времени чтобы успели завершится преобразования на датчике?

fok52
Рядовой
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 15.09.2016{, 09:44}
Репутация: 10

Управление насосом твердотопливного котла

#4

Сообщение fok52 » 14.12.2016{, 16:03}

делу врятли поможет.
зачем с нулем сравнивать? сразу с температурой2 сравнивайте
Вложения
9002132.flp
(86.69 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось fok52 14.12.2016{, 16:05}, всего редактировалось 1 раз.

holodaleksey
Лейтенант
Сообщения: 566
Зарегистрирован: 10.01.2016{, 13:47}
Репутация: 14

Управление насосом твердотопливного котла

#5

Сообщение holodaleksey » 14.12.2016{, 22:19}

saleks писал(а):В приложении кусочек проекта где проходит сбой.
если я вам кусок фото руки пришлю, сможете сказать почему у меня ноги сводит?...
будьте добры полностью проект выложите.
Подпись удалена мною по требованию администрации форума, что является нарушение демократии )

Аватара пользователя
Сергей
Лейтенант
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 31.08.2015{, 15:06}
Репутация: 6
Имя: Сергей
Контактная информация:

Управление насосом твердотопливного котла

#6

Сообщение Сергей » 15.12.2016{, 11:22}

holodaleksey писал(а):если я вам кусок фото руки пришлю, сможете сказать почему у меня ноги сводит?
на погоду наверно

Ответить

Вернуться в «Проекты различных устройств на Arduino»