Rovki писал(а): ↑21.08.2022{, 09:27}
Проще наверное не бывает
Так нельзя. Если есть две точки записи в одну переменную, то должен быть какой то блокирующий элемент запрета одновременной записи. Либо такая последовательная запись должна быть обоснована.
В Вашем же случае, при постоянной единице на сбросе, результирующая переменная будет меняться от 0 к 1 в каждом цикле.
Чтобы это увидеть, разнесите эти две части на разные платы и в каждой плате выводите результирующую переменную в UART.
Это стандартная ошибка.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А в вашем проекте вообще не будет вывода "0". При сбросе в UART пойдёт "1"