Металлорукав на силовых жилах

Здесь можно поболтать на отвлечённые темы. Реклама не допускается.
Ответить
Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Металлорукав на силовых жилах

#1

Сообщение Ingwar » 03.03.2022{, 08:05}

Может кто уже сталкивался на практике.
Вопрос в следующем - будет ли греться металлорукав, одетый на одну жилу силового кабеля (сила тока сотни ампер)?
Металлорукав по сути представляет короткозамкнутый виток. Вроде вектор магнитного поля будет меняться по периметру этого витка и не пересекать его площадь...

Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Или тут уже можно рассматривать толщину стенки металлорукава как множество короткозамкнутых витков очень малого диаметра?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Металлорукав на силовых жилах

#2

Сообщение com » 03.03.2022{, 09:24}

Не будет. Если питающий провод смотать в бухту и стянуть поперек проводом, тогда да.

com
Капитан
Сообщения: 831
Зарегистрирован: 31.05.2018{, 22:12}
Репутация: 83
Откуда: Санкт-Петербург
Имя: Ринат

Металлорукав на силовых жилах

#3

Сообщение com » 03.03.2022{, 10:16}

На практике, на провод установки ЭХЗ одевают бронерукав

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Металлорукав на силовых жилах

#4

Сообщение Ingwar » 03.03.2022{, 10:48}

com писал(а):
03.03.2022{, 10:16}
На практике, на провод установки ЭХЗ одевают бронерукав
Спасибо (в этом разделе нельзя оценивать посты...) )
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

sergserg
Сержант
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 25.02.2021{, 14:26}
Репутация: -19
Имя: Сергей

Металлорукав на силовых жилах

#5

Сообщение sergserg » 03.03.2022{, 11:46}

Ingwar,
вполне может греться:
https://nov--electro-com.turbopages.org ... -liniy-6kv

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Металлорукав на силовых жилах

#6

Сообщение Ingwar » 03.03.2022{, 11:54}

sergserg писал(а):
03.03.2022{, 11:46}
вполне может греться:
https://nov--electro-com.turbopages.org ... -liniy-6kv
Там немного другие условия... Мои - по 1 метру рукава на каждой жиле (380) без заземлений. Но все равно спасибо.
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Ответить