Нужен совет электрика.

Правильное подключение трансформатора тока

Здесь можно поболтать на отвлечённые темы. Реклама не допускается.
Ответить
poavel72
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 25.11.2015{, 10:21}
Репутация: 5

Нужен совет электрика.

#1

Сообщение poavel72 » 28.02.2020{, 13:51}

Всем привет. Есть глупый вопрос (только тапками не кидайтесь пожалуйста :smile38: ) если в окно измерительного трансформатора тока проложить три фазных провода, каковы будут показания? Суммарный ток всех трех фаз, или что-то другое.

Brand2
Лейтенант
Сообщения: 413
Зарегистрирован: 26.02.2018{, 21:27}
Репутация: 41
Откуда: Haifa
Имя: Alex

Нужен совет электрика.

#2

Сообщение Brand2 » 28.02.2020{, 14:17}

Я думаю что 0

Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

Нужен совет электрика.

#3

Сообщение RedSky » 28.02.2020{, 14:21}

Будет 0 при условии, что после после тр-ра не будет однофазного потребления (нагрузка между фазой и нолём).

fsergei70
Капитан
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 17.11.2015{, 20:36}
Репутация: 54
Имя: Сергей

Нужен совет электрика.

#4

Сообщение fsergei70 » 28.02.2020{, 14:22}

Brand2 писал(а):
28.02.2020{, 14:17}
Я думаю что 0

По идее должен показывать ток равный току через ноль. Допустим у вас нагрузка по фазам равномерная тогда тока при таком измерении трансформатор не зарегистрирует.
А если есть нагрузка по одной фазе то такой же ток будет через ноль, это трансформатор и покажет.
Последний раз редактировалось fsergei70 28.02.2020{, 14:26}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
jonik22sm
Капитан
Сообщения: 703
Зарегистрирован: 20.11.2015{, 11:28}
Репутация: 6
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений
Контактная информация:

Нужен совет электрика.

#5

Сообщение jonik22sm » 28.02.2020{, 14:23}

будет показывать разность токов

Отправлено спустя 50 секунд:
если по одному протекает 2 а другой 23 то покажет 21

Отправлено спустя 41 секунду:
короче если на движок идёт то будет 0
Можно сделать ВСЁ. Было бы желание.

Аватара пользователя
sser
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 02.01.2018{, 12:19}
Репутация: 20
Откуда: Н.Новгород
Имя: Сергей
Контактная информация:

Нужен совет электрика.

#6

Сообщение sser » 28.02.2020{, 14:31}

poavel72 писал(а):
28.02.2020{, 13:51}
проложить три фазных провода
Так не делается .
Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Нужен совет электрика.

#7

Сообщение pasha71 » 28.02.2020{, 14:34}

Вечером попробую и отпишусь

fsergei70
Капитан
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 17.11.2015{, 20:36}
Репутация: 54
Имя: Сергей

Нужен совет электрика.

#8

Сообщение fsergei70 » 28.02.2020{, 14:38}

sser писал(а):
28.02.2020{, 14:31}
Но зато Вы узнаете какой пойдет ток через нейтраль.
Так лучше сразу на нейтраль поставить этот трансформатор.
Если поставить один трансформатор на ноль а второй сразу на 3 фазы, то по идее разность токов будет током утечки.

poavel72
Рядовой
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 25.11.2015{, 10:21}
Репутация: 5

Нужен совет электрика.

#9

Сообщение poavel72 » 28.02.2020{, 14:50}

Понял ребята, спасибо за ответы.
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?

fsergei70
Капитан
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 17.11.2015{, 20:36}
Репутация: 54
Имя: Сергей

Нужен совет электрика.

#10

Сообщение fsergei70 » 28.02.2020{, 15:00}

poavel72 писал(а):
28.02.2020{, 14:50}
Поскольку нагрузки у нашего генератора все однофазные, установка трансформатора в нейтраль позволит контролировать ток на всех фазах?
Нет конечно, только ток от перекоса фаз.

Аватара пользователя
Fuji1604
Сержант
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 19.01.2016{, 06:09}
Репутация: 40
Откуда: Березники
Имя: Сергей

Нужен совет электрика.

#11

Сообщение Fuji1604 » 28.02.2020{, 22:18}

Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку. Иначе когда по измеряемому проводу пойдет ток он может взорваться. И это не шутка, сам не наблюдал, но от коллег слышал.
когда мастерю обычно подсматриваю,
не рыли ли окоп в том же направлении,
не изобретали ли велосипед с такими-же квадратными как у меня колёсами,
а уже потом - не торопясь, торю свою лыжню

Аватара пользователя
ingener
Лейтенант
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 14.10.2018{, 00:26}
Репутация: 20
Имя: Андрей

Нужен совет электрика.

#12

Сообщение ingener » 28.02.2020{, 22:51}

По идее, трансформатор рассчитывается на синусоиду 50Гц. Если в него пустить сразу три синусоиды, смещенные на 120гр, получится....ерунда какая-то))
Интересно было бы осциллографом выход посмотреть)

bayeck
Сержант
Сообщения: 140
Зарегистрирован: 15.01.2018{, 00:58}
Репутация: 2
Откуда: истра
Имя: роман

Нужен совет электрика.

#13

Сообщение bayeck » 29.02.2020{, 20:33}

Fuji1604, взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.

RA6M
Рядовой
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02.03.2019{, 16:44}
Репутация: 5
Имя: Юрий

Нужен совет электрика.

#14

Сообщение RA6M » 29.09.2020{, 07:23}

bayeck писал(а):
29.02.2020{, 20:33}
взорваться не может. но шибануть или искровой пробой может.
Они обычно не взрываются :)
У ТТ с большим коэффициентом трансформации, при разомкнуты обмотках, сначала загорается от пробоя клемник. А потом от возгорания взрывается.
Рабочий режим тт. КЗ :)

Anydy

Нужен совет электрика.

#15

Сообщение Anydy » 29.09.2020{, 16:37}

Fuji1604 писал(а):
28.02.2020{, 22:18}
Одна фаза - один трансформатор. И навсякий предупрежу, не оставляйте у транформатора разомкнутые измерительные клеммы, обязательно подключайте измеритель или ставьте между ними перемычку.
Верно! Три обмотки == три трансформатора == три контакта на модуле! ..могу быть не прав....

Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЗЫ- три фазы == три трансформатора

Ответить