Страница 1 из 1

Максимальная длина линии для датчика max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 18:15}
dizzyy
нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?

максимальная дляна датчика для max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 19:10}
edyapd
Читаю ЗДЕСЬ "Simple SPI-Compatible Serial Interface"
Отсюда и отталкиваться.

максимальная дляна датчика для max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 19:34}
Phazz
dizzyy, Экран при большой длине очень желателен. Провода для термопары должны быть из тех же металлов, что и сама термопара. У меня на работе термопара подключена проводом метров 12.

максимальная дляна датчика для max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 19:39}
nikmotorin60
На производстве, где я работал, термопары находились на расстоянии 50-70 метров. термопары подключалась к электронному потенциометру компенсационным кабелем, исключающем возникновение термо ЭДС в месте контакта выводов термопары с кабелем. Компенсация температуры холодного спая осуществлялась в точке подключения к плате электронного потенциометра. Кабели встречались и экранированные и не экранированные, но с толстыми проводами, (встречались и многожильные) т.к. имели повышенное сопротивление.

максимальная дляна датчика для max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 19:46}
Dryundel
Компенсационные провода я бы удлинять не стал, ибо искать и наращивать хромель-алюмель дело не благодарное. А от max6675 до контроллера это шина SPI ее длина аналогична UART. При хорошем экранировании до 15 метров можно смело подключать.

максимальная дляна датчика для max6675

Добавлено: 11.10.2019{, 23:20}
dizzyy
как раз растояние 10 метров ..

Максимальная длина линии для датчика max6675

Добавлено: 12.10.2019{, 21:29}
SSSergeich
dizzyy писал(а):
11.10.2019{, 18:15}
нигде не могу найти инфу по максимальной длине кабеля для датчика температуры К-типа. у кого есть опыт в удлинении - какой кабель, надо ли экран ?
Кабель типа такого, спрашивал на заводе у КИП-овцов, говорят, метров на 50 работает без проблем, правда у них кабель толщиной сечением 1,5-2 квадрата.

Максимальная длина линии для датчика max6675

Добавлено: 13.10.2019{, 13:19}
grin-mpx
Я когда заказывал в Овене термопары с измерительными приборами, то они не рекомендовали длину более 10 метров.
Кстати,что касается китайских термопар. В обязательном порядке разбираю все и изолирую стекловолоконным кембриком обе жилы и спай термопары от контакта с гильзой и экраном. Кроме того паяю на клеммы 6678 конденсатор 0.1 мкф. Сильно нервы попортил этот модуль ,пока я не обнаружил источник проблем. От скачков температуры при касании к оплетке до непредвиденных глюков Меги2560.