Приветствую, соратники.
Имею целью посоветоваться.
Объект: есть 4 отдельных системы RS-485 Modbus RTU, в каждой из которых есть мастер и от 40 до 80 слейвов. (Мастера объединяются свитчом по Ethernet, но суть не в том).
В каждой из систем мастер стоит в начале или середине шины RS-485. Часть кабельных трасс уже выполнена (не нами!, предыдущим подрядчиком) либо мкэш2*0,5 либо витухой 5е с экраном. Мы монтируем кипвэв2*0,78. Оконечные резисторы будем проверять и ставить. Резисторы подтяжки - пока не знаю, раньше и без них обходились.
Задача: только для себя и упертых монтажников определить обоснованность применения кипвэв. Старые трассы перетягивать задачи не стоит, но как пойдет, если будут критические тормоза возможно придётся и перетянуть.
Тормоза (само наличие их) определятся и по скорости обновления данных, но хотелось бы более предметно понимать, насколько не подходящий кабель и не самый качественный монтаж грузят систему. И насколько разбитые фронты и тылы.
Скорость 38400бод. Изменить возможности нет, мастера работают только так, определено производителем.
Вопрос: 1. если рассматривать варианты специализированного ПО, что стоит попробовать, если как то цепляться к шине модбаса и отслеживать сигнал?
2. Стоит ли покупать и пробовать осциллографы типа usb-приставок, или быть может даже сделать на ардуино?