Прошу совета или помощи!
У нас в институте в лаборатории металловедения, есть Электропечь вакуумная - СНВЭ-1.3.1/16И3. На ней
установлен контроллер Протар100.
Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось. Документацию потеряли. Без программы это кусок металлолома.
Была записана программа реализующая нагрев по графику из 6 отрезков.
Отрезки представляли собой участки времени (произвольного- минуты-часы).
Конец каждого участка это точка достижения установленной заранее
температуры и одновременно является началом следующего. И так до конца
шестого. Блок выдавал управляющее напряжение на тиристорный регулятор
(0-10v),контролируя температуру посредством термопары установленной в
печи (max 1600c). Еще было П.И. регулирование.
Ссылка на руководство Протар100 — http://standartgost.ru/g/РМ_4-248-92

Может кто поможет написать или...
Спасибо за ранее!
Буду рад помощи.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 15:55}
alecs
Обратитесь на завод изготовитель печи и запросите п.о.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 16:08}
rw6cm
Там вроде прога в энергонезависимой памяти, а батарейки на таймер и не критичные уставки.
По крайней мере из доступной в инете инфы так понял.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 17:44}
dekorator
Спасибо за отклики.
Написал на завод, пока без ответа.
Память прибора- это статическое ОЗУ ру10 какая-то, и рф2 пзу. Больше никакой памяти там нет.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 19:04}
rw6cm
Правильно, в рф зашита основная прога, а в ру заносятся вручную данные и алгоритм под нужный технологический процесс.
Завод здесь вам не поможет, т.к. этот контроллер может идти под абсолютно разное оборудование, под которое нужны свои настройки.
Батарейки там к стати чахлые, достаточно пару недель не подать питание и все сбросится, да и вечных батареек не бывает.
Надо всего лишь найти грамотного студента, чтобы он вставил этому ящику мозги. :))

Что нашлось в инете, может понадобится.
Ссылка 1, 2, 3, 4, 5,

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 20:53}
dekorator
В рф-ке зашито что-то типа операционки. В паспорте от печи была программа, сам видел лет 7 назад. Надо было взять тогда.
Где найти толкового студента?

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 10.12.2015{, 21:23}
rw6cm
Если печь с завода комплектовалась именно этим контроллером, по идее должно что то быть для настройки.
Подождите может завод и вышлет.
Посмотрите по первой ссылке в 5 параграфе, как раз описано что делать если Какой-то дебил вынул батарейки и всё стёрлось. :))
А на счет толкового студента в институте, надо спросить с преподавателей ))

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 12.12.2015{, 21:52}
Иваныч
Парни кто экспериментировал с МАДБАСТ через RS-485?
Интересует минимальное время синхронизации
Какие могут  быть ограничения?

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 12.12.2015{, 22:28}
dekorator
Там много факторов. Скрость соединения, качество и длинна линии, кол-во опрашиваемых адресов, быстодействия железа, качества адаптеров( 485), прошивки и т. д.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 12.12.2015{, 23:44}
Иваныч
Чисто теоретически ! не сгорит что-нибуть? Две ардуинки +мастер ,шлейф ~ 4м
по 10 ключей на аруинку

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 12.12.2015{, 23:50}
dekorator
От времени синхронизации, точно не сгорит.

Добавлено (12.12.2015, 23:50)
---------------------------------------------
Из-за отсутствия гальван.- развязки, может сгореть.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 12.12.2015{, 23:54}
Иваныч
Спасибо понял будем испытывать Изображение

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 13.12.2015{, 10:15}
dekorator
Удачи!

Добавлено (13.12.2015, 10:15)
---------------------------------------------
Нашлась таки нужна дркументация! На одном из фрумов куда обращался, юзер по ником "mirs", где- то раздобыл, сфоткал и выложил.
Всем спасибо!

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 26.04.2016{, 12:32}
NightScream
Просто пишу 3е сообщение, чтобы зарегать тему.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 27.10.2016{, 18:19}
pipapsix
Я еще не могу создавать новую тему, по этому напишу сдесь.
Всем сдрасти.
В блоках пользователей имеется блок PID регулирования.
Вот просьба, каким способом его подключать, там столько входов, а я еще до этого не дорос, сделал автоматику для инкубатора только не хватает PID регулирования. Может у кого то есть проще блок?

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 29.10.2016{, 11:55}
Boroda
pipapsix, а у него и не может быть меньше входов.
1. Период работы блока
2. Уставка
3. Текущее значений параметра
4. Пропорциональный коэффициент
5. Интегральный
6. Дифференциальный
7. Максимальная мощность
8. Минимальная мощность
9. Ограничение интегральной составляющей
И все это еще настроить надо.

Добавлено (29.10.2016, 11:47)
---------------------------------------------
pipapsix, попробуйте обычный П-регулятор, может Вам его хватит.

https://yadi.sk/d/6HLb4XDCxmzkA

Добавлено (29.10.2016, 11:55)
---------------------------------------------
Т.К. нет синхронизации с сетью, используйте симистор + оптрон с детектором нуля (ZeroCross detector) типа moc3063

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 29.10.2016{, 17:57}
pipapsix
Boroda
Большущее спасибо, он подойдет для маленького инкубатора, а в большом наверно будут проблемы.
Я читал что D можно пренебречь, но P и I должны быть обязательно, а его возможно добавить? в этот блок?
если у вас есть возможность это сделать, я постараюсь не остаться в долгу)

использую китайское твердотельное реле,

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 29.10.2016{, 18:16}
Олег
И И можно пренебречь, в большинстве устройств пропорционального регулирования за глаза, а если нет опыта в настройке, то с И без толку можно кучу лишнего времени потратить.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 29.10.2016{, 18:27}
pipapsix
Я все коэф-ты PID через программу автонастройки нашел, их просто вбить нужно и все. Кстати I очень сильно влияет в инкубаторе.

Нужна помощ. (Свободная тема)

Добавлено: 29.10.2016{, 18:44}
Boroda
Я настраиваю ПИДы года 3-4 в котельных (ГВС+отопление). Регуляторы и краны всегда разные. Период цикла сетевой воды минут 40-80 (ушла прямая - пришла обратка). За 4-5 циклов можно подобрать коэффициенты, и то не совсем оптимальные.
В такой маленькой системе это можно сделать быстрее, но с опытом настройки и пониманием каждого коэффициента.
Ставьте П и тестируйте. Если что - задавайте вопросы. Поможем.

Добавлено (29.10.2016, 18:44)
---------------------------------------------
Сколько перепробовали разных автонастроек у приборов - все это бред. Оно работает только на быстрых процессах, например поддержание давления в трубопроводе насосом. С температурой тут туго.