Вот Вам блок .
тут думаю важнее сохранение тепла. а греть 15 минут одним теном или 5 минут тремя тенами - вряд ли сильно будет отличаться
это зависит от мощности источника и "толщины" проводов.
Есть ли схема с развязкой через оптопару, чтобы не не подключать определение перехода через 0 (резистор 2м) напрямую к контроллеру?Alex16 писал(а): ↑26.02.2016{, 20:15}Базовый вариант ПИД регулятора для управления ТЭНом. Краткое описание и ссылки в теле программы и блоках пользователя.
Стабильно держит температуру до 0,1С в установившемся режиме. В проекте используется статический режим вывода на индикатор т.е. статический текст меняем только при изменении, текст который часто изменяется раз в 200мС. Параметры ПИД регулятора меняются налету и позволяют подобрать идеальные настройки объекта регулирования. В программе изменяемые параметры целочисленные и только при выводе на экран переводятся в вещественные (float)(делением на 10 или 100) Силами сообщества можно модернизировать весь проект или блоки предложив другое решение. Будут вопросы постараюсь ответить.
Как по мне, так и автомат и реле должны стоять в разрыве от фазы к ТЭНу. Потому как при отключении реле (если оно разрывает ноль) у вас будет висеть фаза на ТЭНе. И при пробои ТЭНа, если отсутствует УЗО и плохое заземление, может оказаться всё печально.