На заметку в создании меню
Добавлено: 02.04.2017{, 00:45}
m10ru
Привет всем.. начал создавать меню, с подменю и с переменными настройками... и обнаружил такой странный дефект... выводы управления (ЕТМ и ЕхFM) не работают с аналоговыми входами, (точнее если аналоговый вход= как цифровой) (блинн я два дня потратил на такой дефект... а в мануале про настройку и управление ни слова ) пора бы поправки начинать прописывать... а то ведь одни и теже грабли могут бить особенно для новичков...
Надеюсь админ возмёт на заметку внесёт изменения в мануал...
На заметку в создании меню
Добавлено: 04.04.2017{, 17:47}
densso
А выводы случайно не А6, А7, на НАНО? На ней они работают только как аналоговые.
На заметку в создании меню
Добавлено: 05.04.2017{, 00:35}
m10ru
Да 6,7 вывод и на Нано... но только с меню... а так вроде проверял могут работать как цифровые... вот самое интересно что нет толком никакой инфы , просто обидно что много времени тратится на то что в конце концов никогда и не заработает ... только способом проб и ошибок насколько понимаю что инфой флпрог богатеть не будет...(только сам для себя пиши заметки)
На заметку в создании меню
Добавлено: 06.04.2017{, 09:39}
densso
И я пол дня с ними потерял, потом на каком то форуме прочитал, что на ней они работают только как аналоговые. Вот
http://arduino.ru/forum/obshchii/ne-rab ... duino-nano
и вот
ARDUINO NANO CH340 Rev3
Поменяйте название темы, пусть остальные знают. Типа Arduino NANO и пины А6 А7
На заметку в создании меню
Добавлено: 06.04.2017{, 10:07}
Boroda
Вот написано в
документации на Nano. В разделе "Input and Output".
The Nano has 8 analog inputs, each of which provide 10 bits of resolution (i.e. 1024 different values). By default they measure from ground to 5 volts, though is it possible to change the upper end of their range using the analogReference() function. Analog pins 6 and 7 cannot be used as digital pins.