Страница 2 из 2

Блок Таблица состояния

Добавлено: 09.03.2017{, 21:04}
R2PM
Олег писал(а):Здесь
Спасибо большое Олег!!!
Извините за "наглость" , но спрошу не подскажите как сделать  управление генератором при помощи кнопки, а именно быстро нажимаешь ( менее 1 секунды) он не работает, т.е  импульсы с кнопки попадают на вход счетчика, а при длительном нажатии включается генератор. я понимаю, что вопрос с другого раздела форума, но может помочите.
С уважением  Виктор
Спасибо

Блок Таблица состояния

Добавлено: 09.03.2017{, 23:08}
Олег
Вы это имели ввиду?

Блок Таблица состояния

Добавлено: 09.03.2017{, 23:21}
R2PM
Олег писал(а):Вы это имели ввиду?Нет Олег
Нет Олег, вот это
во вложении

Блок Таблица состояния

Добавлено: 10.03.2017{, 00:34}
Олег
Честно говоря я не понял что вы хотите.

Блок Таблица состояния

Добавлено: 10.03.2017{, 08:16}
Sancho
Наверно, R2PM имеет ввиду скорость изменения уставки - по единицам, или быстро, при длительном нажатии и удержании.

Блок Таблица состояния

Добавлено: 10.03.2017{, 10:40}
R2PM
Sancho писал(а):Наверно, R2PM имеет ввиду скорость изменения уставки - по единицам, или быстро, при длительном нажатии и удержании.
Всем доброе время суток!!!!
Спасибо за помощь!!!!
Вы абсолютно точно ответили.
Вечером  попробовал на макете - все работает, один блок там лишний таймер на вкл, его можно удалить!!!
С уважением Виктор.