tolochko писал(а): ↑13.06.2021{, 21:43}
Rovki
Вы меня не так поняли
Провода я протянул они подходят к компу и скада позволяет использовать несколько портов
Если я соединю провода нурушиться топология шины она не позволяет делать отводы
Я имею ввиду сточки зрения протокла есть ли смысл использвать промежуточную ардуину или лучше напрямую к скаде подключатся
зачем отводы ,можно "изгибать" шину туда -сюда . Если две шины подходит к ПК ,то соедините их (а-в) ,на самых дальних слейвах поставьте 120 ом ...Это просто проверить ...Понимаю что хочется что бы мастер был на одном конце ,а слейвы по шине дальше , но можно попробовать слейв по середине шины . Вопрос лишь в согласовании шины ,что бы не было отражений и емкости кабеля ,что бы фронты не заваливались...
Длина то какая общая ?