Умный дом проблемы и решения.

Умный дом и проблемы больших проектов

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#21

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 19:04}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 18:57}
нет, уровень 0 и 1 есть диапазон напряжений как его понимает МК в зависимости от питающего напряжения.
поэтому надо смотреть даташит на МК и нормировать уровни сигналов у него на входе.
Понятно, просто я планировал получить значение в аналаговом входе и через компоратор сравнить его с "0".
Либо подобрать такое сопротивление для трансформатора тока чтобы получить "1" на дискретном входе в момент включения нагрузки

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#22

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 19:11}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 00:05}, всего редактировалось 1 раз.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#23

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 19:21}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 19:11}
шунтировать стабилитроном
Я когда тот ответ писал как раз про это подумал, блин опять ждать доставки :smile37:
Nikan писал(а):
11.11.2019{, 19:11}
RC цепь от шумов
Для этого тогда прийдется первую схему подключения выбирать.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#24

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 20:03}

.
Вложения
termo8.jpg
termo7.jpg
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 00:04}, всего редактировалось 2 раза.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#25

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 20:11}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 20:03}
вот так должно работать
Мда шикарно, блин опять доставки ждать... :smile37:

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#26

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 20:19}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 00:04}, всего редактировалось 2 раза.

edyapd
Капитан
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 20.09.2019{, 11:38}
Репутация: 65
Имя: Эдуард

Умный дом проблемы и решения.

#27

Сообщение edyapd » 11.11.2019{, 20:20}

Nikan, тогда перед стабилитроном надо ставить резистор, а то иначе чего-нибудь может и сгореть (катушка или стабилитрон).
А вообще можно поставить два диода, один в землю, второй в питание.

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#28

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 20:23}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 01:07}, всего редактировалось 2 раза.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#29

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 20:30}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 20:03}
а вот так совсем хорошо
Зачем тогда такая обвязка для электромагнита, он же с герконом не связан да и намотанный проводом большим сечением выдержит скачек напряжения, или Вы считаете что могут быть наводки от электромагнита если его подключить без фильтра?

edyapd
Капитан
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 20.09.2019{, 11:38}
Репутация: 65
Имя: Эдуард

Умный дом проблемы и решения.

#30

Сообщение edyapd » 11.11.2019{, 20:35}

Вместо стабилитрона поставить пару диодов. Их всяко проще найти.
Вложения
1.jpg
1.jpg (10.46 КБ) 1787 просмотров

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#31

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 20:38}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 01:06}, всего редактировалось 1 раз.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#32

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 20:47}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 20:39}
геркон прикрутить к силовому проводу, на него одеть т транс, к трансу подключить резистор
Вот этот вариант у меня есть возможность завтра проверить.

texbez
Лейтенант
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20.11.2016{, 19:57}
Репутация: 9
Откуда: Ростов на дону

Умный дом проблемы и решения.

#33

Сообщение texbez » 11.11.2019{, 20:55}

CraCk писал(а):
11.11.2019{, 00:37}
свой
А поподробней можно? Желательно с ссылками.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#34

Сообщение Renigant » 11.11.2019{, 20:57}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 19:11}
вариант возможен, только надо будет шунтировать стабилитроном, что бы не сжечь вход при превышении тока (когда коза случиться)
и RC цепь от шумов, как будет жить вопрос,
вот какой вариант я могу реализовать, для этого все есть!https://ru.aliexpress.com/item/32273602 ... b201603_55

Отправлено спустя 49 минут 24 секунды:
По поводу управления тэном, что если выпрямить напряжение и используя мощный транзистор шимом регулировать мощность?

Аватара пользователя
Nikan
Майор
Сообщения: 1194
Зарегистрирован: 29.12.2016{, 00:49}
Репутация: 100
Откуда: москва

Умный дом проблемы и решения.

#35

Сообщение Nikan » 11.11.2019{, 22:16}

.
Последний раз редактировалось Nikan 24.03.2023{, 01:06}, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
bsn
Лейтенант
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 22.07.2018{, 07:24}
Репутация: 90
Откуда: Ростовская обл.
Имя: Сергей

Умный дом проблемы и решения.

#36

Сообщение bsn » 11.11.2019{, 22:50}

Renigant писал(а):
10.11.2019{, 22:54}
5. Отопление электрическим котлом (3 тэна на 15 кВт);
6. На дом выделена мощность в 15кВт
Пропустил, или вы не указали - ваш дом запитан тремя фазами по 380 В между фазами, или обычная сеть - 220 В между фазой и нулевым проводом?
Если ваш дом (главное электрокотёл) запитан трёхфазным питанием, то как вариант ухода от фазорезки сделайте потребление 10кВт:
-Не подавать питающую фазу на один из трёх тэнов.
-Для частичного выравнивания потребления по фазам, все остальные домашние электроустройства запитать именно от этой, откинутой от тэна фазы.
Если у вас обычное однофазное питание - ещё проще. Так же откидываете от питания один тэн, и не нужно управлять фазорезкой - max потребление итак станет 10кВт а не 15.
Управляйте по схемам где симмисторы всегда включаются сразу после нулевого значения синусоиды питания. У вас исчезнут дикие наводки на окружающую апппаратуру.
Там правда, будет чуть другая неприятность (светомузыкальная). В такт с подключениями и отключениями тэнов, из за неидеальности подачи электропитания, синхронно будет на несколько вольт, чуть просаживаться питающее напряжение. Осветительные лампы будут подмигивать - то чуть блеклее, то чуть ярче. Но зато без серьёзных электропомех.
Последний раз редактировалось bsn 12.11.2019{, 02:59}, всего редактировалось 2 раза.

CraCk
Лейтенант
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 10.09.2015{, 21:51}
Репутация: 10

Умный дом проблемы и решения.

#37

Сообщение CraCk » 11.11.2019{, 22:55}

Renigant писал(а):
11.11.2019{, 16:17}
Теперь у меня вопрос по правильному измерению переменного тока, а точнее интересует само подключение трансформаторов тока к ардуино,
Встретил два способа (для обоих выбераем нагрузочный резистор по формуле :
а) Выберите текущий диапазон, который вы хотите измерить

YHDC SCT-013-000 CT имеет диапазон тока от 0 до 100 А. Для этого примера давайте выберем 100 А в качестве нашего максимального тока.
А зачем все так усложнять? Есть же готовые решения.
https://ru.aliexpress.com/item/33003457 ... b201603_52

C Modbus
https://ru.aliexpress.com/item/32869581 ... b201603_52

Аватара пользователя
bsn
Лейтенант
Сообщения: 347
Зарегистрирован: 22.07.2018{, 07:24}
Репутация: 90
Откуда: Ростовская обл.
Имя: Сергей

Умный дом проблемы и решения.

#38

Сообщение bsn » 11.11.2019{, 23:25}

Renigant писал(а):
11.11.2019{, 16:17}
Теперь у меня вопрос по правильному измерению переменного тока
Переменный ток можно измерять ещё вот такой приблудой:
https://ru.aliexpress.com/item/32831999 ... b201603_55
подробнее о работе платы:

И если кто захочет с ними поэкспериментировать, совет:
Не обязательно покупать плату на самый большой ток. Для измерения больших токов подключаетесь не в разрез питающего провода - а параллельно токовому шунту. В качестве шунта можно использовать любой провод подходящего сечения. Основоной ток будет идти через шунт - а через плату пойдёт его малая часть. Таким образом легко приспособить плату на 5А для измерения токов в многие десятки ампер, и плата будет работать в совершенно безопасном режиме.

edyapd
Капитан
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 20.09.2019{, 11:38}
Репутация: 65
Имя: Эдуард

Умный дом проблемы и решения.

#39

Сообщение edyapd » 12.11.2019{, 07:00}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 20:39}
если на прямую к лапе МК без стабилитрона очень расковано, диоды не помогут
Это ваше предположение или вы можете чем-то подкрепить?
Я вот просто приложу кусочек схемы от бытовой стиральной машинки.

Изображение

Изображение

Так вот на первой "LINE ON/OFF" это фазный провод. И как видите, подключается он к выводу МК. Там правда Моторола стоит, но не думаю, что у неё порта более устойчивые.

Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Renigant писал(а):
11.11.2019{, 21:46}
и используя мощный транзистор шимом регулировать мощность?
Мне вот всегда было интересно, чем это отличается от "фазорезки". Наверное только тем, что помехи возрастают пропорционально частоте включения-выключения.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Есть так называемые диммеры, как раз на мощных транзисторах, которые включаются при переходе через "0", а отключаться могут в любой момент времени. Вот про них пишут, что они не создают помехи в сеть. Но что-то мне подсказывает, что при таком токе это будет ну очень дорогой диммер.

Renigant
Рядовой
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 11.09.2015{, 12:21}
Репутация: 3

Умный дом проблемы и решения.

#40

Сообщение Renigant » 12.11.2019{, 07:53}

Nikan писал(а):
11.11.2019{, 22:16}
можно и не выпрямлять
http://radiopolyus.ru/elektronika-dlya- ... a-mosfetax
Почему тогда такие схемы так мало распространены? ведь мы получаем управление с гораздо меньшими помехами чем при симисторе.

Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
CraCk писал(а):
11.11.2019{, 22:55}
А зачем все так усложнять? Есть же готовые решения.
В наличии есть ТТ за копейки и платы понижающие, если бы этого не было, то ваш вариант тоже неплох.
Просто еще Nikan в курсе моей проблемы по загруженности контроллера и предложенные им варианты как раз позволяют разгрузить проект без потери функциональности.

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
bsn писал(а):
11.11.2019{, 22:50}
Пропустил, или вы не указали - ваш дом запитан тремя фазами по 380 В между фазами, или обычная сеть - 220 В между фазой и нулевым проводом
Три фазы по 5 кВт на каждую, вводной автомат на 25А. Тэны заводские собранные в звезду с "0".

Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
Nikan писал(а):
11.11.2019{, 20:39}
можно вообще попробовать - геркон прикрутить к силовому проводу, на него одеть т транс, к трансу подключить резистор
Проверил, не работает так :(

Отправлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды:
edyapd писал(а):
12.11.2019{, 07:06}
Это ваше предположение или вы можете чем-то подкрепить?
Я вот просто приложу кусочек схемы от бытовой стиральной машинки.
Роль диодов я так понимаю не защита от большого тока, здесь этим занимается резистор, он нужен для отсекания полупериода переменного напряжения.

Ответить