Умный дом проблемы и решения.

Умный дом и проблемы больших проектов

Аватара пользователя
Sancho
Полковник
Сообщения: 4066
Зарегистрирован: 25.12.2015{, 17:32}
Репутация: 590
Откуда: Ярославль.
Имя: Александр
Контактная информация:

Умный дом проблемы и решения.

#101

Сообщение Sancho » 13.12.2019{, 09:45}

Renigant писал(а):
13.12.2019{, 09:36}
Sancho писал(а):
13.12.2019{, 09:32}
Renigant, Поставьте нагрузочный резистор за мостом.
На что это повлияет?
Подумаем вместе.
ток во вторичной цепи постоянен для данного момента.
у Вас сразу замыкается на резистор.
пусть на нём будет падение 1,5в.
на выходе диодного моста будем иметь 1,5 - 2*Uпр диода, т.е. около 1,5 - 2*0,65=0,2в.
в случае нагрузки установки за мостом Вы получите 1,5в в готовом виде.
для аналоговых входов поставьте RC цепочку, даже две, и в зависимости от номиналов получите необходимое Вам значение.
мой ник в нете и почте omelchuk890, если что. запомните на всякий. многие знают номер тлф.

vovka1973
Майор
Сообщения: 1060
Зарегистрирован: 14.02.2016{, 14:16}
Репутация: 42
Откуда: kazahstan

Умный дом проблемы и решения.

#102

Сообщение vovka1973 » 13.12.2019{, 19:23}

Renigant писал(а):
11.11.2019{, 09:53}
это очень жесткие помехи, причем эти помехи
не могли бы вы выложить фото платы вашей интересует разводка ее ,боюсь в ней и проблема
Изображение

trak
Сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 29.08.2016{, 20:27}
Репутация: 0
Откуда: Нижний Новгород

Умный дом проблемы и решения.

#103

Сообщение trak » 13.12.2019{, 23:36}

bsn писал(а):
03.12.2019{, 21:17}
Свежая статья на habre, "SCADA на Raspberry: миф или реальность?":
https://habr.com/ru/post/478484/
P.S.
Эх, если бы Rapid SCADA могла бы ещё и работать автономно, без обязательного доступа к облаку через инет.
Она кстати без проблем работает в автономии , ни какого доступа не требует.У меня 4 года уже крутится.

Alexandru
Рядовой
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25.12.2021{, 04:28}
Репутация: 2
Имя: Alexandru

Умный дом проблемы и решения.

#104

Сообщение Alexandru » 25.12.2021{, 15:16}

Добрый день форумчане и С Рождеством Христовым всех вас , а теперь хочу поделится мыслями на счет управления тэнами котла
1. почему не разделяйте узлы управления (тоесть котлом скажем пусть управляет одна Nano ) а данные
передавать по протоколу связи (по 2 -4 проводам от UART) это как пример
2. управление тэнами можно зделать (симисторами через 0) вкл\выкл-избаветесь от помех и не через срезание
синусоид а считывание количества ,включить тэны (это своеобразное pwm)
такое решение встречал в готовых блоках управления от компании carlo gavazzi
система управления тэноми

Ответить