Страница 1 из 1
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 12.03.2024{, 19:16}
philipp2222
Приветствую всех любителей электроники и программирования,
Возникла следующая задача:
- принимать данные из UART (Датчик измерения температуры, влажности и качества воздуха) и передавать эти данные по Modbus на PLC.
- считывание по UART идет стабильно.
- соединение Modbus с имеющемся RS-485 адаптером тоже работает хорошо (без программы приёма данных по UART).
проблема:
- как только активирую Modbus для передачи данных, полученных по UART, происходит следующее. По Modbus приходят 10-11 значений, потом появляется сдвиг значений, тоесть например в Holding Register 1 (Температура) пишется значение из Holding Register 2 или 3 (влажность или качество воздуха). Через пару циклов, значения в регистрах и вовсе пропадают, принимаются только 0.
Ниже выкладываю свой проект. Может кто то подскажет в каком направлении смотреть UART или Modbus. Что то подсказывает, что Буфер у Ардуино переполняется, но как это проверить я не знаю.
Буду рад любым идеям.
- UART.flp
- Приём данных по UART
- (2.58 МБ) 17 скачиваний
- Programm.flp
- Программа где возникает проблема
- (2.21 МБ) 19 скачиваний
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 12.03.2024{, 19:33}
WildCat
Какая версия ФЛП?
У меня тоже проблемы с ModBus, версии 8.2.0 и 8.2.3.
В версиях 8.** есть проблемы с модбас, нужно ждать выхода новой версии ФЛП. Говорят, скоро.
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 12.03.2024{, 21:47}
philipp2222
Привет,
версию исползую 8.2.3, с более старыми версиями не пробовал. Попробую, в конце недели сообщю о резултате.
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 12.03.2024{, 23:22}
WildCat
У меня на версиях 8** 0 регистр не отправляется, 1 отправляется. И все последующие отправляются только при изменении предыдущего.
Сказали ждать ))
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 14.03.2024{, 23:16}
philipp2222
Продолжил пока работать в версии 8.2.3. Удалось сделать следующие наблюдения:
- Modbus передача работает стабильнее, как только уменьшил частоту запроса по UART (0.5 сек). Запросы по Modbus 1 сек.
- Наблюдается систематическая ошибка каждые 2.5 мин. Потом идет сбой передачи который длится 30 сек.
Использую следующие компоненты:
- Mega 2560
- RS-485 (
https://joy-it.net/en/products/ARD-RS485)
Результат измерений:
- высокие пики, это данные с ошибкой, там приходит значение 9999.
- между пиками правилные данные
Какие будут идеи?
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 24.03.2024{, 00:35}
holodaleksey
Попробуйте ЕСП, хотя бы вемос д1 мини. Там модбас ТСР.
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 24.03.2024{, 00:48}
ecoins
philipp2222 писал(а): ↑14.03.2024{, 23:16}
Какие будут идеи?
Полагаю проблемы из-за UART. В нынешней стандартной реализации блока (если Вы её используете) вывод реализован без буферирования и возникают временные "тормоза",которые в итоге и приводят к потерям(по тайм-ауту) части ответных пакетов Modbus.
С уважением, ecoins.
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 28.03.2024{, 13:40}
philipp2222
ecoins писал(а): ↑24.03.2024{, 00:48}
philipp2222 писал(а): ↑14.03.2024{, 23:16}
Какие будут идеи?
Полагаю проблемы из-за UART. В нынешней стандартной реализации блока (если Вы её используете) вывод реализован без буферирования и возникают временные "тормоза",которые в итоге и приводят к потерям(по тайм-ауту) части ответных пакетов Modbus.
С уважением, ecoins.
Всем привет,
имеются какие-нибудь способы (нестандартная реализация) этой проблемы?
Благодарю за ответ.
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 28.03.2024{, 21:41}
Rovki
Не совсем понятно по какому протоколу вы спрашиваете датчики? Через уарт
приём из UART и передача по Modbus
Добавлено: 08.04.2024{, 16:35}
philipp2222
Rovki писал(а): ↑28.03.2024{, 21:41}
Не совсем понятно по какому протоколу вы спрашиваете датчики? Через уарт
Да, совершенно верно. Датчик подключен к Serial 1 (Мега 2560).