ошибка компиляции 18в20

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
tema
Сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 21.09.2020{, 12:31}
Репутация: 7
Имя: tema

ошибка компиляции 18в20

#1

Сообщение tema » 04.04.2023{, 09:39}

в проекте jeeui2 и штатный 18в20 - ошибка компиляции...
без блока 18в20 - все ок. Посоветуйте в чем проблема . спс.
Вложения
рецептратор малый.rar
(2.17 МБ) 15 скачиваний
Безымянный.png

ecoins
Полковник
Сообщения: 2921
Зарегистрирован: 12.02.2016{, 11:40}
Репутация: 452
Откуда: Шатура
Имя: Энвер

ошибка компиляции 18в20

#2

Сообщение ecoins » 04.04.2023{, 12:07}

tema писал(а):
04.04.2023{, 09:39}
штатный 18в20 - ошибка компиляции...
Проверьте- а просто штатный блок ds1820 тоже наверное не компилируется?

tema
Сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 21.09.2020{, 12:31}
Репутация: 7
Имя: tema

ошибка компиляции 18в20

#3

Сообщение tema » 04.04.2023{, 13:13}

новый проект . Только блок 18в20.
ошибка компиляции...

Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
ув. ecoins хочу попробовать ваш блок. А как задать адрес датчика?
Вложения
Безымянный.png

WildCat
Лейтенант
Сообщения: 422
Зарегистрирован: 04.06.2022{, 04:14}
Репутация: 48
Имя: Михаил

ошибка компиляции 18в20

#4

Сообщение WildCat » 04.04.2023{, 13:44}

tema писал(а):
04.04.2023{, 13:21}
как задать адрес датчика?
У ecoins нет необходимости задавать адрес датчика.
Но обратная сторона:1 пин - 1 датчик.
У меня сейчас на отладке три датчика подключены, работает

aidar_i
Полковник
Сообщения: 3120
Зарегистрирован: 24.12.2016{, 16:55}
Репутация: 674
Откуда: Уфа
Имя: Айдар
Контактная информация:

ошибка компиляции 18в20

#5

Сообщение aidar_i » 04.04.2023{, 13:50}

Не нравится библиотека OneWire, попробуйте откатиться или наоборот обновить

tema
Сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 21.09.2020{, 12:31}
Репутация: 7
Имя: tema

ошибка компиляции 18в20

#6

Сообщение tema » 04.04.2023{, 14:39}

поставил блок от ecoins полет ок. Спс ecoins и всем откликнувшимся.

ecoins
Полковник
Сообщения: 2921
Зарегистрирован: 12.02.2016{, 11:40}
Репутация: 452
Откуда: Шатура
Имя: Энвер

ошибка компиляции 18в20

#7

Сообщение ecoins » 04.04.2023{, 22:45}

tema писал(а):
04.04.2023{, 14:39}
поставил блок от ecoins полет ок. Спс ecoins и всем откликнувшимся.
Рад Вашим положительным результатам.
Вопрос - на каком контроллере? Дело в том, что на ESP32 при работающем Wi-Fi в обычных библиотеках несколько длинных посылок и при интенсивной работе Wi-Fi данные DS1820 могут искажаться. Мы применили необычный подход (без запрета прерываний) и вроде бы добились устойчивой работы и в сложных условиях(WiFi, внешние прерывания, помехи и пр.).
Но полезны и любые дополнительные результаты.
С Уважением, Энвер.

tema
Сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 21.09.2020{, 12:31}
Репутация: 7
Имя: tema

ошибка компиляции 18в20

#8

Сообщение tema » 05.04.2023{, 08:00}

Wi-Fi работает, частота опроса 18в20 1сек. есп32 + нх711+11выходов. Показания норм. Доволен!

Ответить

Вернуться в «Спросить у знатоков»