Не помогло.ViktorPetrov писал(а): ↑05.07.2022{, 13:19}Попробуй в настройках основного блока выбрать Serial_S, добавить блок GSM_SoftwareSerial и установить значения 14, 15
Нет смсViktorPetrov писал(а): ↑05.07.2022{, 13:46}Поставь кнопку заместо датчика на вход GSM_In_sms ,для проверки и Rтригер не забудь.Для Меги Serial3 на портах на портах 15 (RX) и 14 (TX).
Данные настройки уже были сделаны. Проблема не в sim800, а в mega. Она не передаёт данные по uart, если использовать flprog.ViktorPetrov писал(а): ↑05.07.2022{, 14:48}SIM800 настройка:
-подключить к терминалу (ПК-SIM800)
Вести в терминале АТ команды:
1. AT+IPR=9600 (установка скорости)
2. AT+CLTS=1 (установка авт. определения времени)
3. AT&W (сохранение настроек)
Далее SIM800 подключаете к Меги.
Через ардуино иде , все работает, но при использовании бп в флпрог мега не отправляет команды.Evgesha писал(а): ↑05.07.2022{, 17:40}Попробуйте согласовать уровни сигналов уарт
В статье есть
https://habr.com/ru/post/657935/
На основание ,чего Вы делаете такие выводы? Звонить пытались на него,входящий звонок проходит?;SIM ,порт ( Serial )меняли ;статусы выходов :GSM_start,GSM_Net ,GSM_dBm ,GSM_Call ,Error_Code выведите на LCD.
Я сделал как вы и говорите. Диод не горит. А в терминал не приходят данные с мега.ViktorPetrov писал(а): ↑06.07.2022{, 13:34}На основание ,чего Вы делаете такие выводы? Звонить пытались на него,входящий звонок проходит?;SIM ,порт ( Serial )меняли ;статусы выходов :GSM_start,GSM_Net ,GSM_dBm ,GSM_Call ,Error_Code выведите на LCD.
Вместе с блоками идут примеры для Меги ,замените блок М590 на SIM800 ,удалите телефонную книгу ,укажите свой телефон,открыть монитор порта в IDE или терминальную программу ,настроите скорость и СОМ порт.Светодиод на pin 13 подключите к выходу GSM_Net для контроля регистрации в сети. Если получаете сообщения в мониторе порта,горит светодиод, то у Вас все правильно подключено и настроено ,модем и блоки в проекте.Также проверти питание (БП на 2 Ампера) модема при регистрации ,довольно хорошо "кушает".
Столкнулся с такой же проблемой. АТ команды проходят, а блоки молчат. Пробовал вывод RST SIM 800L на землю замкнуть тоже нет результата. Подскажите как у Вас это сделано?