Управление вентилятором

Управление вентилятором

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Управление вентилятором

#1

Сообщение evgen123 » 05.11.2021{, 01:14}

Приветствую всех.
Имеется вентилятор вот такой..
20211105_004954.jpg
Черный - минус, Красный - плюс, Синий - тахометр/2 имп. на оборот, Желтый - ШИМ.
Вентилятор будет работать в печке на отработке.
Подаешь питание +12 на красный и черный - вентилятор плавно выходит на максимум своих оборотов, на дисплее количество оборотов отображается корректно.. НО.. ШИМ регулирует обороты от максимума 4800 по тахометру до 2800.. Меньше никак не могу выжать..
Пробовал разную частоту ШИМ, не помогает..
Если напрямую управлять питанием через ШИМ, то не корректно работает тахометр потому, что N канал управляет по минусу, а минус является опорным для тахометра..
Дело в том, что для розжига печки обороты 2800 очень большие.. отработку начинает разбрызгивать из камеры сгорания..
Можно, конечно, "забить" на тахометр и прилепить ключ на Р-канале, но хочется чтобы все было корректно..
Может кто сталкивался с подобным?

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Управление вентилятором

#2

Сообщение Ingwar » 05.11.2021{, 03:30}

evgen123 писал(а):
05.11.2021{, 01:14}
Можно, конечно, "забить" на тахометр и прилепить ключ на Р-канале, но хочется чтобы все было корректно..
Вроде это и есть корректно если будете смотреть от минуса... Можно еще с емкостью небольшой попробовать по ШИМу если генератор сигналов с вентилятора критичен к питанию. Наклейку снимали, что генерит имапульсы?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

Аватара пользователя
Di123
Капитан
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 03.11.2018{, 19:38}
Репутация: 29
Имя: Дмитрий

Управление вентилятором

#3

Сообщение Di123 » 05.11.2021{, 04:12}

да кому нужны эти обороты у вас там что покапельная система привязаная к одному обороту
берите плюс и минус на шим
а шим маштабируйте в 0-100% на индикацию

вы как один из тех кто обращается - сделайте мне на самогоном апарате индикацию в киловатах ... что у тебя там от киловат спирт чище станет что ли
делаешь им маштабирование 0-100% и цыфры меньше и диапазон уже и удобнее для восприятия и запоминания так нет ещё возмущаются

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Управление вентилятором

#4

Сообщение evgen123 » 05.11.2021{, 09:44}

evgen123 писал(а):
05.11.2021{, 01:14}
Наклейку снимали, что генерит имапульсы?
Наклейку не снимал, поставленные опыты показали, что без опорного минуса тахо работает некорректно.. да и в интернете полно фото этого "карлсона" в разобранном виде..
evgen123 писал(а):
05.11.2021{, 01:14}
берите плюс и минус на шим
а шим маштабируйте в 0-100% на индикацию
к этому все и идет..
хотелось бы узнать, как он в сервере работает.. это серверный вентилятор. китайцы его не новый продают, а как восстановленный..

Отправлено спустя 1 час 19 минут 27 секунд:
Непроканало управление по минусу.
Резистор крутишь, по осциллографу наблюдаешь увеличение ширины импульса.. мотор стоит.. и в какой-то момент с места начинает раскручиваться на полную..
Вопрос открыт.

Аватара пользователя
Di123
Капитан
Сообщения: 828
Зарегистрирован: 03.11.2018{, 19:38}
Репутация: 29
Имя: Дмитрий

Управление вентилятором

#5

Сообщение Di123 » 05.11.2021{, 13:24}

evgen123, от нуля он и не пойдёт а если магниты мощные то и под максимум шима при плавном увеличении он может не крутануться в особенности касается маленьких вентилей
почти любой вент крутится от 5в но для этого ему нужен пинок большинству вентиляторов
подаёте максимум и медленно убавляете находите минимальный шим при котором он крутится немного добавляете и это минимум будет
далее делайте микропинок на максимум шим в течении 600мс и далее он будет крутиться уже по инерции

2021-11-05_172319.png
2021-11-05_172319.png (1.59 КБ) 276 просмотров

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Управление вентилятором

#6

Сообщение evgen123 » 05.11.2021{, 14:57}

Di123 писал(а):
05.11.2021{, 13:24}
почти любой вент крутится от 5в
А вот про +5V это мысль.. буду пробовать

Ответить