Здравствуйте граждане специалисты. )
На работе имеется автомобильный подъемник 2.2 квт однофазный. Имеется сплит оконный 12.
Сейчас у нас пекло 40 градусов.. При пуске подъемника останавливается сплит от просадки напряжения.
Подскажите, как реализовать плавный пуск двигателя (в стиле HandMade)?

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Нужно что-то частотное изобретать или симистора будет достаточно?

Аватара пользователя
RedSky
Лейтенант
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 19.12.2016{, 20:07}
Репутация: 72
Откуда: Днепропетровск
Имя: Алексей

Плавный пуск

#2

Сообщение RedSky » 05.08.2021{, 14:02}

При традиционном плавном пуске проседает момент. Не факт, что подъёмник заработает. Плавный пуск хорош для центробежных насосов и вентиляторов.
Можно конечно соорудить на симисторе, но на 2.2 квт китайский частотник может оказаться дешевле.
А вообще-то странно, уж очень сильная просадка при такой нагрузке. Подъёмник однофазный?

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#3

Сообщение evgen123 » 05.08.2021{, 14:09}

Подъемник однофазный..

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Двигатель вращает гидравлический насос..
Даже на пустом подъемнике в момент старта отрубается сплит...

Ingwar
Полковник
Сообщения: 1929
Зарегистрирован: 28.10.2015{, 22:47}
Репутация: 223
Откуда: Ленобласть
Имя: Игорь

Плавный пуск

#4

Сообщение Ingwar » 05.08.2021{, 14:29}

evgen123 писал(а):
05.08.2021{, 14:11}
Даже на пустом подъемнике в момент старта отрубается сплит...
Кабель поменять дороже выйдет?
Люди в своем большинстве живо интересуются всем на свете, за исключением того, что действительно стоит знать.

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#5

Сообщение evgen123 » 05.08.2021{, 14:49}

кабель в бокс приходит 10 квадратов..
напряжение в сети пониженое.. после обеда до 170-190 проседает

Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08.09.2017{, 19:47}
Репутация: 14
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Плавный пуск

#6

Сообщение olddolin » 05.08.2021{, 16:32}

Интересно что за двигатель если однофазный. Скорее всего конденсаторный пуск, может выкинуть конденсатор и три фазы подать, я так на своём компрессоре сделал, в холодную погоду когда ремни дубеют, стал нормально запускаться. Но не знаю что у вас там стоит за диковинка, если конкретно на 220в обмотки, то не прокатит без шаманства. Тогда может стабилизатор поможет.
PS Хотя есть один вариант, делал как-то плавный пуск насоса с использованием твердотелки с аналоговым управлением, в моем случае было 4-20ма, но есть и с 0-10в. Обычный шим , в настройках нужно сделать старт от 50-70 процентов, думаю вам хватит чтобы запустился движок. Я делал не на ардуино, а на овеновском плк, не суть важно, на ардуино тоже есть блоки подходящие. Но есть одно но, через эти твердотелки при нулевом управлении на выходе примерно 10в присутствует, если движок конденсаторный то может глюкануть наверное, нужно снимать напряжение полностью.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#7

Сообщение evgen123 » 05.08.2021{, 20:14}

вот двигатель
IMG-20210805-WA0000.jpg
а вот табличка
IMG-20210805-WA0002.jpg
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
evgen123 писал(а):
05.08.2021{, 20:14}
может выкинуть конденсатор и три фазы подать
нет трех фаз...

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
olddolin писал(а):
05.08.2021{, 16:32}
если конкретно на 220в обмотки
конкретно на 220..

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
olddolin писал(а):
05.08.2021{, 16:32}
PS Хотя есть один вариант, делал как-то плавный пуск насоса с использованием твердотелки с аналоговым управлением
а поподробней можно узнать?

Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08.09.2017{, 19:47}
Репутация: 14
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Плавный пуск

#8

Сообщение olddolin » 06.08.2021{, 05:59}

Я типа таких использовал: https://aliexpress.ru/item/100500194608 ... e=my_goods
Дальше здесь поспрашивайте как прикрутить к шим, я ни разу не сталкивался с ардуиновским. А если по серьёзному, то нужен стабилизатор примерно на 15квт и должно всё у вас заработать. Если конечно на питающей стороне все контакты протянуты и мгновенных просадок нет, и ещё, водяной насос запускается на маленьком давлении и оно растёт плавно, а у вашей гидравлики практически мгновенная нагрузка наверное. Здесь хорошо бы попробовать запускать с простым регулятором мощности, их полно дешёвых и на али тоже. Важно чтобы пуск был не с нуля и пускатель чтобы коммутировал подачу напряжения, и байпас в конце разгона не помешает.
Ещё способ это реактор или дроссель с зазором. Сам не занимался этим, но коллеги точно пусковой ток таким образом нивелировали.
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#9

Сообщение evgen123 » 06.08.2021{, 06:59}

evgen123 писал(а):
05.08.2021{, 13:45}
а у вашей гидравлики практически мгновенная нагрузка наверное.
нет. гидравлика дает раскрутиться двигателю..

Аватара пользователя
olddolin
Сержант
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 08.09.2017{, 19:47}
Репутация: 14
Откуда: Тверь
Имя: Вадим

Плавный пуск

#10

Сообщение olddolin » 06.08.2021{, 07:26}

evgen123, это играет вам на руку, пробуйте регулятор мощности, а может и дросселя хватит, но здесь нужны расчёты по хорошему-то.
Если с регулятором мощности получится, то вам и нужно-то всего две ступени, и без шим можно обойтись, старт и байпас, тобишь реле времени простое с задержкой в 1-3с
Электронщик как врач, ему нужно постоянно учиться чтобы соответствовать времени.

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Плавный пуск

#11

Сообщение pasha71 » 06.08.2021{, 21:52}

evgen123, https://www.radioradar.net/radiofan/mis ... ml#comment, у меня работает вот по такой схеме. Для одной фазы взял просто один канал. Пробовал и трёхфазный тоже работает, только на регулировку ставьте малооборотные подстроичники, по моему так будет удобнее. Попробуйте, в этой схеме аналоговый разгон, потому получается очень плавно.

Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Если надумаете поделюсь нюансами, я там изменения кое какие внёс. Более удобно стало настраивать и стабильнее работает .

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#12

Сообщение evgen123 » 07.08.2021{, 12:42}

pasha71, нюансы интересны.. писал вам в личку - че то не работает отправка..

pasha71
Лейтенант
Сообщения: 454
Зарегистрирован: 26.08.2017{, 23:44}
Репутация: 34

Плавный пуск

#13

Сообщение pasha71 » 07.08.2021{, 19:31}

evgen123, Послал Вам в личку проверяйте

Anydy

Плавный пуск

#14

Сообщение Anydy » 07.08.2021{, 20:05}

Что не работает? проверьте свои ЛС - может переполнено? Я вроде увеличил лимит до 500

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А по теме...взять кнопку от циркулярки ( у меня интерскол с плавным запуском...но правда на 1 квт) и переделать ее на 3 квт?

evgen123
Сержант
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 23.05.2020{, 13:31}
Репутация: 8
Откуда: Краснодар
Имя: Евгений

Плавный пуск

#15

Сообщение evgen123 » 07.08.2021{, 20:34}

Anydy писал(а):
07.08.2021{, 20:08}
Что не работает? проверьте свои ЛС - может переполнено? Я вроде увеличил лимит до 500
я вчера вечером и сегодня утром (мск) пытался отправить лс.. не отправлялось.. кнопка отправить нажималась и все..