oleeg писал(а): ↑30.01.2021{, 11:24}
Мониторится обратка. И при ее превышении котел отключает горелку! Понаблюдайте за котлом сами
Наблюдать за котлом нет нужды, так как я знаю схему и программу работы. А она у всех котлов одинакова - работа горелки по температуре подачи. Датчик обратки есть далеко не во всех котлах (чаще в конденсационных), выполняет он различные косвенные (по отношению к управлению горелкой) функции: контроль разницы температур подача - обратка, контроль динамики роста температуры (*С/t) и прочие мелочи, но непосредственно горелкой управляет ПИД, который работает от подачи (ну или просто термостат).
Вообще тут дело даже не в котле
. Любая система регулирования замкнутого типа имеет обратную связь, и чем ближе эта обратная связь к исполнительному устройству, тем точнее регулирование, а чем дальше - тем сильнее расколбас).
Если сравнивать с котлом, то датчик обратки - это самое дальнее от горелки (по ходу движения теплоносителя) устройство и регулирование по нему даст только один замечательный эффект - колебания температуры с самой большой, какая только возможна, амплитудой
.
oleeg писал(а): ↑30.01.2021{, 11:24}
Поэтому нет - извинения не принимаются
Ваше право, каждый заблуждается как хочет