ESP-01 - UART-RS485

На этом форуме Вы можете задать вопросы знатокам программы и автору.
Ответить
olaf
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.02.2020{, 05:30}
Репутация: 0
Имя: Олег

ESP-01 - UART-RS485

#1

Сообщение olaf » 28.09.2020{, 13:09}

Добрый день!
создаю мост Wifi-RS485.
Кaskada на смартфоне "общается" с Kascada Cloud
ESP-01 (c программой в FLProg) "общается" с Kascada Cloud и конвертером UART-RS485 (протокол Modbus RTU) и далее с контроллером (выход RS485 Modbus RTU)
вопрос по подключению ESP-01 конвертору UART-RS485
Можно ли запитывать ESP-01 от 3,3 В, а конвертор UART-RS485 от 5 вольт и
при этом Rx и Tx соединять напрямую?
ESP-01+ RS485 питание раздельное.jpg
(Я пробовал запитывать и ESP-01 и UART-RS485 от 3,3 вольт. Но
получается связь какая-то не устойчивая.
может источник питания smd 3.3 вольт не дает достаточно тока.)

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ESP-01 - UART-RS485

#2

Сообщение nalnik » 28.09.2020{, 14:09}

olaf писал(а):
28.09.2020{, 13:09}
Можно ли запитывать ESP-01 от 3,3 В, а конвертор UART-RS485 от 5 вольт и
при этом Rx и Tx соединять напрямую?
Этот конвертор отлично работает у меня работает с ESP32 от 3.3в
Смотрите:
СпойлерПоказать
3ю3.PNG
Последний раз редактировалось nalnik 28.09.2020{, 14:12}, всего редактировалось 1 раз.
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

KulibinOrsk
Лейтенант
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 25.02.2018{, 08:48}
Репутация: 21
Откуда: Оренбург
Имя: Александр

ESP-01 - UART-RS485

#3

Сообщение KulibinOrsk » 28.09.2020{, 14:11}

olaf, да можно запитывать ESP-01 от 3,3 В, а конвертор UART-RS485 от 5 вольт и
при этом Rx и Tx соединять напрямую
Вот только сегодня утром вопрос задавал viewtopic.php?f=63&t=6743

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ESP-01 - UART-RS485

#4

Сообщение nalnik » 28.09.2020{, 14:14}

Этот конвертор работает 0т 3,3---5,0 вольт
СпойлерПоказать
3ю3.PNG
Я хочу быть добрее, но люди сами нарываются.

olaf
Рядовой
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08.02.2020{, 05:30}
Репутация: 0
Имя: Олег

ESP-01 - UART-RS485

#5

Сообщение olaf » 28.09.2020{, 14:55}

nalnik писал(а):
28.09.2020{, 14:14}
Этот конвертор работает 0т 3,3---5,0 вольт
СпойлерПоказать
3ю3.PNG
Спасибо за ответ.
я пробовал
ПР200 RS485 UART UART RS485 ЛИНадаптер СЕНСОР.jpg
запитывать UART-RS485 изменяя напряжение питания. В результате при напряжении питания ниже 4,0 Вольт - обмен прекращался. В проверке было 4 разных однотипных платы UART-RS485.
Поэтому возникли сомнения о возможности питания моста одним источником питания 3,3 Вольт

ecoins
Полковник
Сообщения: 2945
Зарегистрирован: 12.02.2016{, 11:40}
Репутация: 454
Откуда: Шатура
Имя: Энвер

ESP-01 - UART-RS485

#6

Сообщение ecoins » 28.09.2020{, 15:22}

nalnik писал(а):
28.09.2020{, 14:09}
Этот конвертор отлично работает у меня работает с ESP32 от 3.3в
Смотрите:
А Вам удалось заставить его работать на разных скоростях -9600 и 115200.
Насколько я понимаю без доработки это сделать не просто.

Аватара пользователя
nalnik
Подполковник
Сообщения: 1324
Зарегистрирован: 14.05.2016{, 17:12}
Репутация: 100
Откуда: Кисловодск
Имя: Александр

ESP-01 - UART-RS485

#7

Сообщение nalnik » 28.09.2020{, 15:33}

ecoins писал(а):
28.09.2020{, 15:22}
А Вам удалось заставить его работать на разных скоростях -9600 и 115200.
Проверено на 19200 и 115200
СпойлерПоказать
33.PNG